Что заставляет отказаться от 1-трубной в пользу 2-трубной?
Как убедить заказчиков и начальство, ведь для них "чем меньше труб = тем дешевле = тем лучше"?
Есть ли чрезвычайные легко понятные преимущества, понятные даже заказчикам ?
смотря какой обеъект) а про то что хуже что лучше уже много споров, и единого мнения нет)
Я вижу, что однотрубка - аттавизм, вчерашний день, особенно при применении пластиковых труб и разводке в полу. Но даже здесь умудряются делать однотрубку, и нас заставляют.
повсеместное заблуждение: "меньше труб". Фактически труб все-равно две и там, и там.
из общепризнанного: однотрубка более дуракоустойчивая, но чуть хуже в управлении теплом. И если не применять терморегуляторы на каждом радиаторе - делать двухтрубку даже не пытайтесь. У двухтрубки большая степень независимости каждого абонента/квартиры/отопительного прибора но более чувствительна к настройке.
Делать крутой комплекс - на двухтрубке, жилые "хрущебы" или подземный паркинг - на однотрубке. ИМХО!
Тема стара, как мир.
Да-да, совершенно согласен! Но какими словами убедить заказчика? Делать 2 варианта за те же деньги и доказывать на бумаге? И так каждый раз?
А зачем в чем-то убеждать Заказчика? Он платит деньги. За его деньги - любой каприз, не противоречащий действующим нормативным документам. Хочет Заказчик однотрубку - пожалуйста, пусть только автограф под своими требованиями не забудет поставить. А делать 2 варианта за те же деньги и чего-то Заказчику доказывать - нафиг нужно. Если грамотно рассчитать и спроектировать систему - будет работать и однотрубная, и двухтрубная. У каждой из систем есть свои преимущества и недостатки. Эту тему мусолили на форуме неоднократно. Надергайте с форума постов, где приверженцы двухтрубных систем поливают грязью однотрубные и дайте почитать Заказчику - один из методов убеждения. Если Заказчик в технических вопросах не шибко силен и его интересует только экономия энного количества килограммов денег, то убеждать ИМХО бесполезно. Плавали, знаем...
На однотрубке необходимо увеличивать поверхность прибора изза остывания теплоносителя на первых приборах, трубы столькоже, даже и не знаю какие могут быть плюсы у однотрубки, правда разбалансировке меньше подвержена, чем двухтрубка.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,