Sergey K.
Доброый вечер, уважаемые коллеги.
В проектной документации вентиляции объекта заложены крышные вентиляторы Systemair с двигателями с внешним ротором (без магнитов) на 3ф 380В. Есть идея вместо трансформаторного регулирования применить управление от ПЧ АББ серии ACH550 и завязать их в BMS Johnson Controls по N2 open. К сожалению, от Systemair внятного ответа по возможности применения ПЧ совместно с их девайсами получить не удалось. Может быть, у кого-нибудь есть подобный опыт? Какие могут быть "подводные камни"?
LordN
никаких
Sergey K.
Но ведь индуктивность статора такого двигателя намного меньше... Кроме того, я думаю, что и охлаждение хуже...
Pzotov
Охлаждение не зависит от типа регулирования, а только от частоты вращения..
А так эти двигатели действительно заточены под трансформаторное регулирование, были бы однофазными, можно было бы поставить простейший тиристорный регулятор (что кстати и делается весьма широко).