alexandrpjatkov
делаю узел учета на очистных сооружениях поселковой скважины. Хотелось бы узнать-он чем либо отличается от обычного узла учета воды или нет? Как при этом учитывается то, что вода туда идет неочищенная?
alexandrpjatkov
И еще вопрос: сетей канализации поблизости нет а на очистных образуются различные дренажные и промывочные стоки. возможно ли в данном случае в зоне санитарной охраны разместить резервуар для сброса дренажных и промывочных вод. На очистных применены фильтры тонкой очистки с обратной промывки, осадочные фильтры (обезжелезивание, удаление взвесей, удаление запаха) и установка обратного осмоса-все это дает дренажные и промывочные стоки.
nick2
Цитата
Хотелось бы узнать-он чем либо отличается от обычного узла учета воды или нет? Как при этом учитывается то, что вода туда идет неочищенная?

обязательно наличие обратного клапана на вводе. для защиты дальнейшего оборудования от вакуумирования.
перед счетчиком - линейный (косой) сетчатый фильтр.

Цитата
и установка обратного осмоса - все это дает дренажные и промывочные стоки.

Александр, Вы в курсе, какой объем стоков дает установка обратного осмоса?
для справки: 1:1 в самом лучшем варианте. т.е. на 1 м3 очищенной воды Вы получите 1 м3 стоков. В какой накопитель Вы хотите их сбросить?