Цитата(nick2 @ 8.9.2011, 12:09)

компрессор должен быть с ресивером, тогда будет возможность нормально продуть трубы.
подключаете к трубопроводу, дуете, пока вода не кончит брызгать. потом пауза и еще одна-две продувки.
уточните материал труб и способ прокладки, есть ли возможность линейного расширения трубопроводов.
да и опрессовку можете сделать воздухом
Насчет ресивера не в курсе, если не сложно подскажите годные модели компрессоров.
Материал труб - металлопластик, проложено в гофре до водорозеток. Линейного расширения не будет, заправим холодной водой.
Опрессовка воздухом - не вариант. Заказчик, открыв кран, должен увидеть воду.