Здравствуйте! Сам никогда не занимался изолированием, но пришлось.. В наличии металлическая емкость с температурой продукта 90 град., находится в помещении. Как расчитать толщину изоляции и выбрать материал для достижения 35 град. на поверхности?
Галиев
14.9.2011, 14:44
Какова площадь поверхности емкости? Если относительно небольшая, можно применить дорогой пенополиуретан, если хотите дешево и сердито, 100 мм минераловатных прошивных мат с покрывным слоем из рулонного стеклопластика.
bushyk
14.9.2011, 15:03
Цитата(Галиев @ 14.9.2011, 14:44)
Какова площадь поверхности емкости? Если относительно небольшая, можно применить дорогой пенополиуретан, если хотите дешево и сердито, 100 мм минераловатных прошивных мат с покрывным слоем из рулонного стеклопластика.
Дорогой вариант точно не проходит. 100 мм - не слишком много будет?
ivan-l-ing
14.9.2011, 15:23
Цитата(bushyk @ 14.9.2011, 16:03)
Дорогой вариант точно не проходит. 100 мм - не слишком много будет?
А вы проверьте скачав прогу http://www.k-flex.ru/support/programm/ она грит достаточно кайфлекса с алл фольгой серии ст толщиной 25 мм Мин вата прогой Xotpipe 203 - 80мм если учитывать нормируемые потери, если не учитывать 20мм.
Галиев
14.9.2011, 19:02
Чтоб 35 С на поверхности, много -100 мм, не будет.
ivan-l-ing
14.9.2011, 19:59
Цитата(Галиев @ 14.9.2011, 20:02)
Чтоб 35 С на поверхности, много -100 мм, не будет.
Вы же не знаете условий эксплуатации. Если емкость стоит в помещении с темп. +5 или +20, если емкость предназначена для работы на ночь на систему отопления домика тады какова мощ и потребность, или просто пиковый ак. Что так то воздух сотрясать, ынженер?
Галиев
14.9.2011, 20:37
Цитата(ivan-l-ing @ 14.9.2011, 20:59)
Что так то воздух сотрясать, ынженер?
Наполненый ароматами навоза и прокуренный воздух...
испытатель
14.9.2011, 20:39
Увеличив температуру поверхности до 45 гр. , как того требуют СНиПы уже более 50 лет, вы существенно упростите себе задачу и затраты. До 45 гр. не наступает денатурация белка - проще, если даже пьяный уснешь положив руку на такую изоляцию - термического ожога не получишь.
ivan-l-ing
14.9.2011, 22:00
Цитата(испытатель @ 14.9.2011, 21:39)
Увеличив температуру поверхности до 45 гр. , как того требуют СНиПы уже более 50 лет,
не прокатит СП 41-103 п. 2.2.3 35градусов максималка
испытатель
14.9.2011, 23:45
Цитата(ivan-l-ing @ 14.9.2011, 20:00)
не прокатит СП 41-103 п. 2.2.3 35градусов максималка
Граница температуры вещества 90 гр.С - достаточно условна, а требование больше 100, меньше 100 формализована. Можно обосновывать - температура вещества в процессе поддержания температуры может превышать 100 гр и просчитать от 101 градуса - наружняя 45. Зачем бюрократизировать, наворачивая затраты?
bushyk
15.9.2011, 11:48
Всем спасибо за ответы. Програмка очень помогла.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.