Цитата
Ставить 500-литровый агрегат в данном случае не вижу смысла, поще посчитать...
Так по этой формуле и 500-того не хватит.
Кстати одни знакомые монтажники при больших расходах горячей воды приспособились ставить последовательно пластинчатый теплообменник киловат на 20 и бойлер, литров на 150-200. По цене получается оченьдаже дешево, если теплообменник паяный. На первой ступени вода нагревается где то с 10 до 40 градусов, потом идет подмес циркуляции ГВС и бойлер, который гасит пиковые нагрузки.
Цитата
так вот согласно технической инф-ии: 500 литров
при нагреве с10 до 45 гр. дают выдает 1720 л/ч, это 70 кВт;
при нагреве с 10 до 60 гр. выдает 911 л/ч, это 53 кВт.
Может теперь объясните в какие формулы вы эти значения всовываете?

P.S. Daymonic'у респект за диаграммы, только они тоже по той же формуле посчитаны, что и во второй ссылке похоже. Или нет?