Цитата
А при такой толщине стен и указанном материале, у вас фактический приведеный коэффициент сопротивления теплопередачи наружной стены по отношению к нормируемой величине как соотносится? У меня по Тульскому региону при таких толщинах стен и материалах факт получается всегда ниже чем норма (при отсутствии тепловой защиты)
Сопротивление теплопередаче 1,84 при нормативном 3,15. До этого все стены были кирпичные без утеплений с коэффициентом сопротивления теплопередаче около 0,95, но удельный расход тепла всегда был в норме...
Цитата
из чего сделаны наружные стены и толщины материалов можно узнать по типовым сериям зданий (приблизительно, конечно).
А где бы их отыскать эти серии? Видела их для жилых зданий, а вот для общественных ни разу что-то не попадались.
Цитата
1)имеют место перетопы, с коими борются методом открывания форточек;
2)смотря как определялось фактическое теплопотребление (если по теплосчетчику - надо проверить, не врёт ли он; иной раз за фактические заказчик выдает договорные величины и т.п.);
3)неправильно определены расчетные и/или нормативные значения теплопотребления;
4)набор факторов, перечисленных в п. 1-3.
1) форточки жестоко законопачены))
2) есть и распечатки теплосчетчика и договорные нагрузки за предыдущие годы (когда еще не было теплосчетчика). по договорным нагрузкам они потребляли еще больше
3) тут друдно промахнуться, СНиП 23-02-2003