buderus ошибка в каскаде
Прошу ответить на такой вопрос:
в модульной котельной установлены два котла Logano SK 745 c модулируемыми газовыми горелками Elco Е 6.850 G
Котлы в каскадном регулировании. Система управления Logamatic 4311/4312.
Мес2 указывает ошибку: помеха адрес 02. Ведущий котел работает в модулируемом режиме, а ведомый после розжига сразу переходит на большое горение.
Связь между котлами идет в экранированном проводе.Кодирующие переключатели на ведущем котле-1, на ведомом котле-2.
Стратегия:
КОЛ-ВО КОТЛОВ 2
ПОРЯДОК ВКЛ.КОТЛ. НАРУЖНАЯ t
ОГРАНИЧЕНИЕ НАГРУЗКИ НЕТ
РЕЖИМ РАБОТЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА НЕТ
ВЕДУЩИЙ КОТЕЛ ВРЕМЯ ВЫБЕГА 60МИН.
ВЕДОМЫЙ КОТЕЛ ВРЕМЯ ВЫБЕГА 25МИН.
Данные котла
ТИП КОТЛА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ
ЛОГИКА НАСОСА ТЕМПЕРАТУРА 50
ТИП ГОРЕЛКИ МОДУЛИРОВАННАЯ
МИНИМАЛЬНАЯ МОДУЛЯЦИЯ 30%
СЕРВОМОТОР ГОР.ВРЕМЯ РАБ. 12СЕК
ФУНКЦИЯ НАСОСА НАСОС КОТ.КОНТ.
МАКСИМАЛЬНАЯ t ОТКЛ. 95
ГРАНИЦА ТЕМП.УХ.ГАЗ. 205
ТЕМП.КРИВАЯ ДА МИН.ТЕМП. 30; РАСЧ.ТЕМП. 85
Что можете посоветовать?
внимательно читать документацию...
если не получилось - обратитесь в техподдержку.
без шуток
А Вы внимательно читаете на какой странице документации?
Необходимо ли устанавливать
нагрузочные сопротивления на двух системах управления,
удаленных друг от друга на наибольшее расстояние? В модульной котельной расстояние между
котлами 2 метра.
МОНИТОР показывает
СТРАТЕГИЯ
ПОСЛ-ТЬ 1-2
СВОБОДН. 12 1-м (модуляция котла2 доступна)!
МАКС. ЧИСЛО СТУП. 6
Обращались в тех.поддержку, они вообще молчат.
установите сопротивления
там же просто надо типо защелки застегнуть
Сопротивления установлены и были.
Когда отключаешь в ручном режиме горелку на ведущем котле-ведомый работает в модулируемом режиме.
Ошибка висит!
А почему режим работы - Последовательно?
MEC2 вставляли в контроллер второго котла? Если да, то что он пишет?
Поменяли порядок включения котлов-сделали 1-ведущий 2-ведомый,
изменили режим работы-параллельно.
Котлы работают в нормальном модулируемом режиме.
При этом "помеха адрес 02" остается при закрытой крышке МЕС2, но в журнале ошибок ее нет!?
Выскочила новая ошибка: "предупреждение ГВС" и через неопределенное время "нет нагрева ГВС",
но загрузочный и циркуляционный насос ГВС работают, датчик бойлера в порядке.
Потом через некоторое время ошибка проходит, но эта ошибка попадает в журнал.
МЕС2 вставляли в контроллер второго котла пишет:
КНОПКА AUT
ПЕРЕДАЧА
КНОПКА НОЧЬ
ПРИЕМ
Цитата(TRD @ 7.11.2011, 10:49)

МЕС2 вставляли в контроллер второго котла пишет:
КНОПКА AUT
ПЕРЕДАЧА
КНОПКА НОЧЬ
ПРИЕМ
Ну дык нажимайте "НОЧЬ" для приёма данных в пульт и конфигурируйте второй контроллер.
magnat2011
14.12.2013, 21:12
Подскажите пож как вывести в систему BMS здания (на базе Arena AX Honeywell) информацию с контроллеров Logamatic 4111 i 4112. Есть ли шлюзы? У нас есть протоколы Лон, Бак нет. Мод бас М-Бас м другие....
на сайте производителя яничего полезному не нашел,
кроме того. что Logamatic 4111 i 4112 сняты с производства :-((
заранее благодарен.