Уважаемые коллеги, требуется Ваша профессиональная помощь.
Талантливые строители, между делом смонтировали "огромный" вытяжной вентилятор типа ВЦ, с двигателем 7,5кВт/1000об.мин. в помещении варки мясного цеха. В результате зимой везде холодно, летом везде жарко (тк вытяжка не скомпенсирована притоком).
По просьбе заказчика смонтировал приточку на базе Лиссантовского вентилятора ВК(из его запасов), 4 полюсный двигатель, 2,7 кВт . Из запрашиваемых 70кВт на нагрев, выделили 25. На случай недостатка нагрева решено снижать производительность вентиляторов с помощью частотников (управление с SMH2G)
Вчера и сегодня имел счастье начинать утро с визита на любимое предприятие тк начальные уставки по снижению расхода не помогли.
Проблема в том, что на двигателе вентилятора ВЦ нет даже термоконтакта. А в термоконтакт на лиссантовском не особо верится, все таки это не термисторы вплетенные в обмотку.
Какое минимальное значение можно задавть для асинхронного двигателя вентилятора, и чем грозит работа ему в таком режиме.
Опытным путем стабильной работы системы с приемлемым балансом воздуха удалось добиться при частоте на вентиляторе ВЦ 37 герц, на Вентилотре Лиссант ВК 20 герц.
Но оставить в таком режиме не рискнул, да и прогноз пошел на потепление