Котельная 3 котла с Vitotronic 100 и Vitotronic 300K.
При включении питания контроллеров котлов, каскадный контроллер видит что что они перешли
в режим готовности. При включении отопления запускается ведущий котел, но контроллер не видит
что он перешел в режим работа и не запускает следующий котел.
Температура и мощность котлов отображаются правильно.
Тест абонентов проходит. Сброс контроллеров не помогает.
Смена ведущего котла проблему не решает.
sir_puding
11.11.2011, 18:33
Из того что вы описали следует что по крайней мере часть привязок LON работает. Попробуйте перезапустить самоконфигурирование установки, если не поможет — ищите неправильные настройки, если не поможет — одолжите где нибудь другой 300-К для тестов .
Цитата(Metryx @ 11.11.2011, 18:09)

При включении отопления запускается ведущий котел, но контроллер не видит что он перешел в режим работа
То есть, на ЖКИ "300-K" номер запустившегося котла не переставляется влево ?
Если я правильно понимаю, то самоконфигурирование происходит при каждом включении питания
контроллера, тк изначально все работало нормально, а компьютер по LON не подключался.
Так-же производился сброс к состоянию при поставке.
На ЖКИ "300-K" номер запустившегося котла влево не переставляется, а остается в середине.
Котел набирает 100% мощности а следующий не запускается.
Цитата(Metryx @ 11.11.2011, 20:53)

Котел набирает 100% мощности а следующий не запускается.
Вы никак не настраивали этот "300-K" ?
Тогда следующий котёл должен будет запускаться при достижении определённой величины "отклонение температуры на общем выходе котлов* продолжительность" (стр. 149).
Проверялись разные варианты настройки контроллера. Интеграл включения уменьшен до 1К*мин.
Добиться включения второго котла не удается. Насколько я помню значение интеграла на ЖКИ всегда равнялось 0.
Сейчас в работе 2 котла. Второй контроллер настроен однокотловым. Значение интеграла на ЖКИ меняется.
В понедельник проверю будет ли запускаться 3 котел.
Проверил, 3 котел запустился в каскаде, 2 нет. Поменял сетевые карты 2 и 3 местами - запускаются оба котла.
Вернул все наместо - и 2 и 3 запускаются. По температуре: "300-K" задает 87 градусов, 1 и 3 соответствуют, а на 2 заданная
80 градусов. Вылечилось сбросом контроллера. Но работающие котлы влево не переставляются.
Проблема, можно сказать, решена, но надолго ли?
Благодарю всех за помощь.