Расход воды из гидранта
Nasttya
21.11.2011, 19:11
Товарищи, вопрос такой: есть напор в наружной сети водоснабжения, на нём установлен пожарный гидрант (по ГОСТ). Сколько воды (л/с) из гидранта может поступить? По какой формуле посчитать? Заранее благодарю!
Если гидрант по ГОСТ, там и читайте. Либо читайте "Справочник руководителя тушения пожара"
aleksey_v
21.11.2011, 20:03
Я бы прикидочно вспомнил старика Бернулли.
Nasttya
21.11.2011, 20:09
вот-вот, я тоже пытаюсь вспомнить старика Бернулли, но что-то не получается...не напомните?
вот нужно нам обеспечить наружное пожаротушение 20 л/с из двух гидрантов, получается из каждого - по 10. А как определить, хватит ли напора в сети что б обеспечить такой расход?
dimonGF
21.11.2011, 21:13
Цитата(Nasttya @ 21.11.2011, 21:09)

вот нужно нам обеспечить наружное пожаротушение 20 л/с из двух гидрантов, получается из каждого - по 10. А как определить, хватит ли напора в сети что б обеспечить такой расход?
СНиП 2.04.02-84* п. 2.30 требует напор не менее 10м над уровнем земли, видимо, минимальный напор, при котором рассчитана пропускная способность трубопровода. Насколько я понимаю, напор в сети требуется, чтобы в пожарную машину подать непосредственно, либо по удлиненным рукавным линиям, а далее уже насосы автопожарки работают.
К тому же пару гидрантов будут стоять на кольцовой сети, а там напор всяко выше 10 м. Хотя, возможно, я что-то не учитываю.
Dmitry_vk
21.11.2011, 21:31
Kuzuker
21.11.2011, 22:56
Цитата(dimonGF @ 21.11.2011, 21:13)

СНиП 2.04.02-84* п. 2.30 требует напор не менее 10м над уровнем земли, видимо, минимальный напор, при котором рассчитана пропускная способность трубопровода. Насколько я понимаю, напор в сети требуется, чтобы в пожарную машину подать непосредственно, либо по удлиненным рукавным линиям, а далее уже насосы автопожарки работают.
К тому же пару гидрантов будут стоять на кольцовой сети, а там напор всяко выше 10 м. Хотя, возможно, я что-то не учитываю.
dimonGF - вопрос стоит не в том какой напор надо обеспечить, а в том какой расход при имеющемся напоре будет
так сказать обратная гидравлическая задача....
вот Вам Бернули:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЗдесь
ро — плотность жидкости,
v— скорость потока,
h — высота, на которой находится рассматриваемый элемент жидкости,
р — давление (

),
q — ускорение свободного падения
Nasttya - если напор дан в сети перед гидрантом то надо еще вычесть потери напора в гидранте
определенные по тому ГОСТУ по которому принят гидрант
aleksey_v
21.11.2011, 23:31
Цитата(Nasttya @ 21.11.2011, 20:09)

А как определить, хватит ли напора в сети что б обеспечить такой расход?
Это вам к Кузукеру - он спец гидравлику по скорости рассчитывать. Он вам и про связть расход-напор расскажет. Кузуркер, не откажите же?
Nasttya
21.11.2011, 23:36
ммм, а давление в каких единицах? кг/(мхс2) это же в ньютонах получается...
aleksey_v
21.11.2011, 23:45
Nasttya, вы тоже с экономического факультета что ли?
Nasttya
21.11.2011, 23:47
нет....я металлург
Nasttya
21.11.2011, 23:56
ну и всё же, в данном случае, что б получить эти ньютоны, нужно паскали умножить на м2 (сечение трубы)?
Dmitry_vk
22.11.2011, 9:33
Цитата(Nasttya @ 22.11.2011, 0:56)

ну и всё же, в данном случае, что б получить эти ньютоны, нужно паскали умножить на м2 (сечение трубы)?
Именно так. А зачем вам ньютоны? Давление раньше в паскалях было

PS. м2 - просто размерность, сечение трубы сюда не стоит привязывать, а то далеко забредете. Его только если к расходу привязывать
Nasttya
22.11.2011, 19:26
...ну я же не могу в формуле складывать ньютоны с паскалями
waljunja
22.11.2011, 21:08
Потеря напора в гидранте H=sq^2. S-сопротивление гидранта, возьмёте в ГОСТе на гидрант. Зная напор в сети у гидранта, найдёте расход по формуле q=sqrt(h/s)
Только не забудьте расход подставлять в м3/с
Dmitry_vk
23.11.2011, 8:22
Цитата(Nasttya @ 22.11.2011, 20:26)

...ну я же не могу в формуле складывать ньютоны с паскалями
так там и нет ньютонов

p=F/S F=am p=fm/S
Па=Н/м2 Н=(м/с2)*кг Па=((м/с2)*кг)/м2=кг/(м*с2)
Цитата(waljunja @ 22.11.2011, 22:08)

Потеря напора в гидранте H=sq^2. S-сопротивление гидранта, возьмёте в ГОСТе на гидрант. Зная напор в сети у гидранта, найдёте расход по формуле q=sqrt(h/s)
Потеря напора в гидранте не есть напор в сети перед гидрантом.
waljunja
23.11.2011, 19:48
Цитата(Dmitry_vk @ 23.11.2011, 8:22)

Потеря напора в гидранте не есть напор в сети перед гидрантом.
А я и этого и не говорю.
К примеру, Вы просчитали, что у гидранта напор - 12 м. Чтобы не получить в сети напор меньше 10 м, имеем напор на излив 2 м. тогда расход Q=sqrt(h/s)=sqrt(2/12000)=0.0129 м3/с или 13 л/с, где 12000 с2/м5 - сопротивление гидранта с колонкой из справочника по гидравлическим расчётам Курганова и Фёдорова за 1973г.
Не нравится такой способ, считайте по-другому, как вам удобно...
Dmitry_vk
23.11.2011, 20:27
Цитата(waljunja @ 23.11.2011, 20:48)

у гидранта напор - 12 м. Чтобы не получить в сети напор меньше 10 м, имеем напор на излив 2 м.
1. Т.е. сопротивление гидранта 10м? А если по тому же принципу имеем перед гидрантом 10м, то расход 0? Не слабо завернули
2. Излив из гидранта только в рекламе и американских фильмах. Колонка-рукав-машина с насосом-рукав-ствол-излив. Напор на изливе еще и от насоса в пожарной машине зависит.
waljunja
23.11.2011, 21:12
Цитата(Dmitry_vk @ 23.11.2011, 20:27)

1. Т.е. сопротивление гидранта 10м? А если по тому же принципу имеем перед гидрантом 10м, то расход 0? Не слабо завернули

Вот чудак-человек, причем тут сопротивление гидранта -10 м, говорю же, чтобы не понижать напор в сети ниже 10 метров. чтобы вакуума в сети не получить. А у Вас-то какие предложения?
Dmitry_vk
23.11.2011, 21:45
Я может отупел к вечеру

Ничего не понимаю
Труба - 12м, гидрант, на выходе из гидранта - 2м. Так?
Что мы делаем, чтоб иметь "напор на излив 2 м"? Диафрагму ставим? Абра-кодабра говорим? Куда мы дели 10м?
Если мы имеем в трубе 12м, то на выходе гидранта имеем 12м минус сопротивление гидранта минус высота гидранта минус высота пожарной подставки.

Как вы справедливо посчитали, при расходе 13л/с потери напора в гидранте составят 2м (без учета высоты)
Dmitry_vk
23.11.2011, 22:02
Цитата(Nasttya @ 21.11.2011, 21:09)

А как определить, хватит ли напора в сети что б обеспечить такой расход?
А вам собственно зачем? Курсовой, запрос ТУ, выдача ТУ, для общего развития?
waljunja
23.11.2011, 22:36
Цитата(Dmitry_vk @ 23.11.2011, 22:45)

Если мы имеем в трубе 12м, то на выходе гидранта имеем 12м минус сопротивление гидранта минус высота гидранта минус высота пожарной подставки.Как вы справедливо посчитали, при расходе 13л/с потери напора в гидранте составят 2м (без учета высоты)

Пожалуй, Вы правы, что-то я перемудрила...
Dmitry_vk
23.11.2011, 22:44
Бывает, без обид
мне - для эксперта-пожарника...ну и для общего развития не повредит...уже показали ему расчёт по Бернулли, он поулыбался...
waljunja
24.11.2011, 0:04
тут в книгохранилище под номером 60 есть книжка Кузнецовой, там есть таблица расхода в зависимости от напора и диаметра тупиковой или кольцевой сети
Dmitry_vk
24.11.2011, 0:05
Мы тоже поулыбаться хотим, выложите пожалуйста, если не трудно.
А эксперта пожарника должны удовлетворить техусловия с указанием давления и расхода
aleksey_v
24.11.2011, 8:44
Читая про паскали и ньютоны, я тоже улыбался и решил далее в дискуссии не участвовать, только следить за дальнейшим развитием событий.
А эксперт должен... да ничего не должен. Значит, сомнения есть про 20 л. Значит, гидранты на сотке, например, и нихрена сеть не пропустит дополнительные 20 л/с с приемлемыми потерями, например.
Dmitry_vk
24.11.2011, 9:16
Цитата(aleksey_v @ 24.11.2011, 9:44)

А эксперт должен... да ничего не должен.
Цитата(Dmitry_vk @ 24.11.2011, 1:05)

А эксперта пожарника должны удовлетворить техусловия с указанием давления и расхода
Выделил подлежащее и сказуемое, так будет ясней, о чем я, и о чем вы. Мы с вами о разном, кто кому и что должен
А ситуацию нам может Настя объяснить, что за сеть, что проектирует она, а что существующее, и чего от нее эксперт добивается и за чем

да весело тему завернули....
Nasttya, а Вам было принципиано знать конкретный расход
или будет ли обеспечен необходимый расход при
заданном напоре в сети???
Nasttya
23.12.2011, 19:30
Мне было принципиально знать, вот если напор в сети 20 м и 30 м, какой будет в каждом случае из гидранта расход?
aleksey_v
23.12.2011, 20:26
Нужный. Сколько сможете забрать, столько и будет.
Если пожарные насосы не включатся, то нужный расход может и негде взять будет.
Колонка устанавливаемая на гидрант имеет максимум три гайки по 65мм, следовательно один гидрант расчитан на 15л/с.
Serg Ivanov
24.12.2011, 12:56
Цитата(NAL58 @ 24.12.2011, 2:25)

Колонка устанавливаемая на гидрант имеет максимум три гайки по 65мм, следовательно один гидрант расчитан на 15л/с.
У Кузнецовой пишут 30-40л/с из одного гидранта. Скорость через гайку при этом будет 3-4м/с. За гайкой может стоять разветвитель на несколько рукавов. ИМХО, вполне реально.
По СНиПу на наружку до 15л/с - один гидрант, более 15л/с - два. Т.е. и на 40-60л/с достаточно два.
На днях от двух гидрантов запитали в проекте два переносных пожарных лафета по 20л/с каждый.
aleksey_v
24.12.2011, 17:55
И по гост проверка - от 15 до 40 л/с.