Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Перепад давления между помещениями
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Sun technik
Здравствуйте!
Есть такая задача.
Требуется измерять перепад давления между помещениями. В данном проекте эта дельта может составлять всего 15-20 Па. Расстояние между измеряемыми помещениями может быть в некоторых случаях до десятка метров, т.е. придется тянуть длинные трубки от перепадника, что ИМХО не есть хорошо.
Может, есть смысл измерять по требуемым помещениям абсолютное значение давления, а не перепад, а потом программно пересчитать?
Датчики каких производителей можете посоветовать для измерения таких значений?
Очень желателен ModBus или LON. Типа вот этого, только данный девайс не сможет мерить в требуемом диапазоне.
Кто-нибудь сталкивался с подобной задачей?
Михаил_PLC
Цитата(Sun technik @ 13.12.2011, 8:25) *
Очень желателен ModBus или LON. Типа вот этого, только данный девайс не сможет мерить в требуемом диапазоне.

Эти датчик производит и продает на прямую другая фирма, смотри ссылку.Ссылка
Есть варианты и с modbus и c диапазоном 0-50Pa
Sun technik
Там диапазон на датчике настраивается вручную.

Вот цитата из их документации (я про модбасовский):

Модель DPT-MOD-2000.
Диапазон 0…100/250/500/1000/2000 Па.
Погрешность ± 1,5% from highest range
Долгосрочная
стабильность
(обычно 1 год) ≤ ± 8 Pa

Так что для измерения давлений ~15 Па эта штука не подойдет.

DPT100 с аналоговым выходом, конечно, покатит, если к каждому такому датчику ставить еще устройство AI->Modbus.
Chabol
Для Мсдбас есть миниатюрные преобразователи 0-10В/4-20мА в Модбас.
Т.о. найдя подходящий датчик + сей девайс получаете отличное по цене решение.
Chabol
Для Мсдбас есть миниатюрные преобразователи 0-10В/4-20мА в Модбас.
Т.о. найдя подходящий датчик + сей девайс получаете отличное по цене решение.
HVAC
Атмосферное давление в помещении - 100 000 Па. Вы хотите измерять двумя датчиками разницу в 15 Па. Если например вас устроит точность хотя бы +/- 2 Па, то относительная погрешность измерения каждого датчика должна быть соответственно (2 Па/ 100 000 Па)*100% = 0,002%. Рискну предположить, что таких датчиков не существует в природе.

Так что тяните импульсные трубки и ставьте нормальный датчик перепада давления с требуемым диапазоном.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.