Полная версия этой страницы:
Таблицы фильтрации
sir_puding
14.12.2011, 16:27
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста софт для модификации вручную таблицы фильтрации LC.
Melnikov
15.12.2011, 7:42
Вполне достаточно базовых возможностей ETS3 и ее последующей версии.
sir_puding
15.12.2011, 17:21
Достаточно для осознанной модификации вручную таблицы фильтрации без дамми устройств?
УРА!! Подскажите пункт в меню.
Вопрос все еще актуатен.
Melnikov
16.12.2011, 7:38
Никакого пункта нет. Просто берете нужный групповой адрес и затаскиваете его в нужную топологию, прямо в линию, где стоят устройства, после этого там появляется пиктограмма ручного ввода групповых адроесов с которой Вы можете работать в дальнейшем. Успехов.
Вопрос с обратной стороны. ETS3.0F. Каким образом создается таблица фильтрации в автоматическом режиме, при наличии одного группового адреса на разных линиях. Фильтрация работает только при принудительном создании ручной таблици фильтрации. В ETS2 подобных вопросов не возникало, т.к. таблица фильтрации генерировалась автоматом при наличии адресов на разных линиях.
Alex1qaz. Для того, чтобы убедиться как работает автоматическое построение фильтрации групповых адресов после загрузки линейного соединителя подредактируйте групповые адреса, связывающие разные топологии, если таблица фильтрации потребует изменений в линейном соединителе слетит флаг GA, если этого не произошло, то у Вас уникальная версия ETS. Успехов.