26.12.2011, 12:55
Подскажите как проверить плотность воздуховодов на обэкте где все смонтировано и как виглядит акт проверки на плотность???
Не в том разделе вопрос, это к вентиляции относится.
Собираете испытательную установку, затыкаете все штатные отверстия в сети, затем создаёте испытательное давление, точно мерите компенсирующий его расход, всё протоколируете.
90% времени на подготовку сети, собственно замер делается быстро.
san_mail
26.12.2011, 17:40
А по какому акту ето заполнить и где можна хоть почитать про установку. спасибо
Нужно обратиться к наладчикам вентиляции, или освоить самому - почитать наладочную литературу, ссылки есть у меня на сайте, прикупить приборов.
Цитата(san_mail @ 26.12.2011, 11:55)

Подскажите как проверить плотность воздуховодов на обэкте где все смонтировано и как виглядит акт проверки на плотность???
Можно использовать DucTester DU200 (Q32) производства RETROTEC. Про особенности применения в РФ лучше спросите Alema
http://retrotec.com/residential/Products/D...0DucTester.aspx
Для испытаний сетей нужно давление до 600 Па, при относительно малых расходах,так что осевые вентиляторы обычно не подходят.
Есть много моделей зарубежных установок, но в целом везти из-за границы обычный вентилятор и два дифманометра по моему разумению смысла нет.
zaharov63
27.12.2011, 10:17
Все эти методики, в том числе подробные, адресованы тем не менее специалистам, пусть даже начинающим. Нужно знать прикладную аэродинамику, иметь навыки инструментального контроля, немного метрологии и т.п.
А заставляют делать совсем неготовых исполнителей. Получается весело.