Цитата(sv vip @ 29.12.2011, 17:49)

котел напольный Протерм 40 кВт . Поставили перед стабилизатором автомат на 10 ампер, теперь вышибает автомат. C помощью чего можно решить эту проблему?
Что-то я не понял юмора. 40кВт, это не много не мало -61А при 3-х фазном подключении. Какой 10А автомат? Или котел 4кВт? Тогда это 6А. При 220В. И то , что вышибает 10А автомат, не нормально. Модель котла в студию, тогда по характеристикам можно будет хоть что-то понять. Так-же не помешает узнать и модель стабилизатора.
Или речь идет про твердотопливный или газовый котел, а мощность 40кВт не электрическая, а тепловая?
Если у вас что-то типа такого котла -
http://www.protherm.ru/produkcya/napolnyie-kotly/bizon-nl/ . То у него потребление электрической части не более 1А. А 10А автомат начинает выбивать по перегрузке при токе более 10А. Согласитесь у вас в исправном котле такому току взяться неоткуда. Следовательно у вас проблемы с котлом не только в плате( вы ведь ее заменили на новую), но видимо еще где-то. Скорее всего это насос. Но возможно, что если меняли плату сами, то могли и что-то неправильно подключить.