Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Поможет ли сепаратор воздуха?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
ku-ku
Здравствуйте!

Если не сложно, подскажите, может кто сталкивался.

Имеем "свечку" 20 этажей, своё ИТП. Радиаторы обычный алюминий. Один главный стояк, горизонтальная разводка по этажам. Радиаторы здорово "газят". На 20-м этаже воздух сбрасываем раз в два дня. На 19-м раз в неделю. На 18-м раз в месяц. Дом пока не жилой.
Есть предложение на 20-м, 19-м, 18-м этажах перед этажным коллектором установить "сепаратор FLAMCOVENT CLEAN".

Вопрос. Как вы думаете данное устройство будет эффективно отделять водород из теплоносителя?

На этажных коллекторах стоят обычные автоматические воздухоотводчики Oventrop, но толку от них не заметно. Складывается впечатление что пузырьки водорода очень маленькие и в коллекторе не всплывают, а пролетают в этажную разводку и скапливаются в радиаторах (подключение низ - низ).

Заранее благодарен.

Егор.
admann
утро доброе.
А почему Clean ,что бы сразу и грязь слить можно было? Иначе подойдет и обычный Flamcovent, а так придется переплатить.
И если уж говорить про Flamco, есть у них такая штука,как ENA. Если ее установить,можно вообще обойтись без воздухоотделителей, при том не имея проблем с воздухом вовсе. Правда и стоит она порядком 2-6 т. евро, но это все зависит от региона и страны.
jota
При нижнем подключении радиаторов газ убрать можно только из радиаторов.
Вам или подбирать химический состав воды в контуре отопления, чтоб не реагировал алюминий, или менять радиаторы....
ku-ku
утро доброе.
А почему Clean ,что бы сразу и грязь слить можно было? Иначе подойдет и обычный Flamcovent, а так придется переплатить.


Clean, потому что по "ощущениям" в ду 50 в нем на порядок больше наполнителя, чем в Flamcovent. Может ошибаюсь. Хотелось бы не возвращаться с экспериментами, а поставить сразу по максимуму. Мол мы сделали все что могли.

Спасибо за советы.


При нижнем подключении радиаторов газ убрать можно только из радиаторов.
Вам или подбирать химический состав воды в контуре отопления, чтоб не реагировал алюминий, или менять радиаторы....


Просто есть предположение, возможно ошибочное, что газ образуется во всех радиаторах по чуть-чуть, а скапливается только на верхних этажах. Реально, первые радиаторы на ветках заполненяются газом на половину объма радиатора. Поэтому и есть предположение установить сепараторы на коллекторах верхних этажей.

А что нужно сделать с химическим составом что бы радиаторы не газили?
Кто этим вообще занимается?

Заранее благодарен.
jota
Рекомендуемая производителями алюминиевых радиаторов кислотность воды 7-8 рН
Уровень кислотности воды можно проверить тестами, свободно продающимися в зоомагазинах

http://www.thermonews.ru/termos/otopl/radi...tm?id_theme=off
Lyko
Цитата(ku-ku @ 9.1.2012, 18:34) *
Просто есть предположение, возможно ошибочное, что газ образуется во всех радиаторах по чуть-чуть, а скапливается только на верхних этажах. Реально, первые радиаторы на ветках заполненяются газом на половину объма радиатора. Поэтому и есть предположение установить сепараторы на коллекторах верхних этажей.
На верхних этажах - самое низкое гидрост. давление. Где бы "газ" не образовывался, выйти из воды может только при этом условии.


Цитата
А что нужно сделать с химическим составом что бы радиаторы не газили?
Кто этим вообще занимается?
Котельная занимается, если запитаны оттуда.. Вода если не специально подщелачивается, для большей сохранности железа в ТС, то становится таковой при ..умягчении Na- катионированием. Если так - ал. радиаторы в такой дом - смелый шаг.
admann
Цитата(ku-ku @ 9.1.2012, 18:34) *
утро доброе.
А почему Clean ,что бы сразу и грязь слить можно было? Иначе подойдет и обычный Flamcovent, а так придется переплатить.


Clean, потому что по "ощущениям" в ду 50 в нем на порядок больше наполнителя, чем в Flamcovent. Может ошибаюсь. Хотелось бы не возвращаться с экспериментами, а поставить сразу по максимуму. Мол мы сделали все что могли.

по начинки они ничем не отличаються

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.