Заказчику требуется спроектировать систему отопления в офисе! В своем офисе он хочет представить демонстрацию нескольких видов элементов отопления (рис.) система замкнутая.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли такое соединение всех типов трубопроводов и радиаторов???

Заранее благодарен за ответы!
---
С уважением, Олег.
HeatServ
Если нужно показать как работают радиаторы при одинаковых (или почти одинаковых) расходах, то лучше так:
michail_matukin
Медную трубу с алюминиевым радиатором я бы не стал ставить - либо биметалл либо внутри алюминевый радиатор должен быть эмалирован - медь может вступить в реакцию с алюминием (вроде как даже через воду). Сасин (нии сантехники) в своё время об этом упоминал.
испытатель
А что ожидаете увидеть, чтобы это демонстрировать?
HeatServ
Цитата(испытатель @ 16.1.2012, 20:07) *
А что ожидаете увидеть, чтобы это демонстрировать?
Понятное дело что... "..ну а вот чугунные, они конечно подороже, но и греют, заметьте, гораздо лучше"...
michail_matukin
Цитата(HeatServ @ 16.1.2012, 21:22) *
Понятное дело что... "..ну а вот чугунные, они конечно подороже, но и греют, заметьте, гораздо лучше"...

Ну, может не всё так плохо, а кто то решил показывать заказчикам не картинки, а в живую smile.gif На больших объектах это распространённая практика - покупается один прибор и с ним носятся по объекту "прикладывая2 на нужное место smile.gif А если фирма занимается коттеджами - то такой стенд - самое оно - показать заказчику как это выглядит в живую. Коттеджи я думаю большинство проходили - никогда не слышали от заказчика (больше от заказчицы) : "ой, а на картинке они выглядят по другому - красивее"?
олешка
Цитата(michail_matukin @ 16.1.2012, 20:32) *
... кто то решил показывать заказчикам не картинки, а в живую smile.gif На больших объектах это распространённая практика - покупается один прибор и с ним носятся по объекту "прикладывая2 на нужное место smile.gif А если фирма занимается коттеджами - то такой стенд - самое оно - показать заказчику как это выглядит в живую...

Да, вот имеено так закачик и хочет поступить, наглядный пример раборы разных отопительных приборов и трубопроводов. О все увидят это воочию(на практике)!
испытатель
Запитывать-то зачем? Делайте стенд с разными подключениями.
Гурман
Видимо двух зайцев убить хочет) ещё и офис отопить от единой системы)
Sindarkon
Можно ещё ГОСТ 9.005-72 глянуть.
олешка
Цитата(Гурман @ 19.1.2012, 16:02) *
Видимо двух зайцев убить хочет) ещё и офис отопить от единой системы)

Да вы правы! "двух зайцев убить" ) Есть существующая сисмтема отопления которая не топит, хотим её переделать ну и заодно привести пример подключений!
И вот сейчас решается вопрос о влиянии медных труб на алюминевые радиаторы! dry.gif
Гурман
Влияние убийственное. На данном форуме есть много тем посвященных данному вопросу. Попробуйте воспользоваться поиском.
Lyko
Цитата(олешка @ 20.1.2012, 9:13) *
Да вы правы! "двух зайцев убить" ) Есть существующая сисмтема отопления которая не топит, хотим её переделать ну и заодно привести пример подключений!
И вот сейчас решается вопрос о влиянии медных труб на алюминевые радиаторы! dry.gif
Если отопление в вашем офисе от ЦТС, раньше "вопроса медных труб" следовало бы озадачиться рН сетевой воды. Для алюминия этот показатель в сетях обычно "избыточный" - выше 8,3 как рекомендуемого предела рН для ал. радиаторов. После которого следует ..разрушение окисной пленки ал.
..Вопросы эл.хим. коррозии (медь/алюминий и др.) "остро" встают только в присутствии кислорода в воде, с которым у "нормальной" котельной тоже все в порядке.(?)
Gemini
Цитата(Гурман @ 21.1.2012, 22:41) *
Влияние убийственное. На данном форуме есть много тем посвященных данному вопросу. Попробуйте воспользоваться поиском.

+1
Зачем заку траблы с разнородными металлами в единой системе??? ну хочет сделать стенд - не вопрос, пусть делает, но только как макет, не стоит из этой кучи малы делать рабочую систему отопления
Karrimdra
Этож стенд, пусть делает. Фирма сантехническая, заменют если что.
Заодно если что будет что Заказчику показать, вот видите как медь с алюминием не дружитsmile.gif
А вот если подключить к ним электроды ещё наверное и разность потенциалов будетwink.gif
Потом другой стенд, на нем сололифт качает воду из унитаза в очистную установку, а на другой стороне краник со стаканами, мол "Мы и такое можем, хотите чаю?"

PS Просто настроение хорошее)
олешка
Цитата(Karrimdra @ 22.1.2012, 20:28) *
Потом другой стенд, на нем сололифт качает воду из унитаза в очистную установку, а на другой стороне краник со стаканами, мол "Мы и такое можем, хотите чаю?"

PS Просто настроение хорошее)

А что вариант!))) huh.gif Но не в этот раз biggrin.gif
Ram48rus
Медь + аллюминий = проблемы. Зарубите себе на носу.
олешка
Цитата(Ram48rus @ 23.1.2012, 9:48) *
Медь + аллюминий = проблемы. Зарубите себе на носу.

Все понял! wink.gif
new85
А меня одного смущает применение оцинкованной трубы в системе отопления?
ТГСВ
Согласен с GEMINI .
Ну а есле даже и делать,то "ассортиментик" скудненький получается:где металлополимерные образцы трубопроводов(армированный полипропилен,металлопластиковые на цанговых соединениях или прессовых) трубы из сшитого полиэтилена разных производителей и разных способов монтажа;
приборы отопления ещё бывают напольные, стальные панельные разной глубины,разных производителей,а арматуры подключения какой только нету,и всё это очень неплохо смотрится.