Заказчику требуется спроектировать систему отопления в офисе! В своем офисе он хочет представить демонстрацию нескольких видов элементов отопления (рис.) система замкнутая.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли такое соединение всех типов трубопроводов и радиаторов???
Заранее благодарен за ответы!
---
С уважением, Олег.
HeatServ
16.1.2012, 15:59
Если нужно показать как работают радиаторы при одинаковых (или почти одинаковых) расходах, то лучше так:
michail_matukin
16.1.2012, 18:49
Медную трубу с алюминиевым радиатором я бы не стал ставить - либо биметалл либо внутри алюминевый радиатор должен быть эмалирован - медь может вступить в реакцию с алюминием (вроде как даже через воду). Сасин (нии сантехники) в своё время об этом упоминал.
испытатель
16.1.2012, 20:07
А что ожидаете увидеть, чтобы это демонстрировать?
HeatServ
16.1.2012, 20:22
Цитата(испытатель @ 16.1.2012, 20:07)

А что ожидаете увидеть, чтобы это демонстрировать?
Понятное дело что... "..ну а вот чугунные, они конечно подороже, но и греют, заметьте, гораздо лучше"...
michail_matukin
16.1.2012, 20:32
Цитата(HeatServ @ 16.1.2012, 21:22)

Понятное дело что... "..ну а вот чугунные, они конечно подороже, но и греют, заметьте, гораздо лучше"...
Ну, может не всё так плохо, а кто то решил показывать заказчикам не картинки, а в живую

На больших объектах это распространённая практика - покупается один прибор и с ним носятся по объекту "прикладывая2 на нужное место

А если фирма занимается коттеджами - то такой стенд - самое оно - показать заказчику как это выглядит в живую. Коттеджи я думаю большинство проходили - никогда не слышали от заказчика (больше от заказчицы) : "ой, а на картинке они выглядят по другому - красивее"?
Цитата(michail_matukin @ 16.1.2012, 20:32)

... кто то решил показывать заказчикам не картинки, а в живую

На больших объектах это распространённая практика - покупается один прибор и с ним носятся по объекту "прикладывая2 на нужное место

А если фирма занимается коттеджами - то такой стенд - самое оно - показать заказчику как это выглядит в живую...
Да, вот имеено так закачик и хочет поступить, наглядный пример раборы разных отопительных приборов и трубопроводов. О все увидят это воочию(на практике)!
испытатель
19.1.2012, 13:00
Запитывать-то зачем? Делайте стенд с разными подключениями.
Видимо двух зайцев убить хочет) ещё и офис отопить от единой системы)
Sindarkon
19.1.2012, 16:51
Можно ещё ГОСТ 9.005-72 глянуть.
Цитата(Гурман @ 19.1.2012, 16:02)

Видимо двух зайцев убить хочет) ещё и офис отопить от единой системы)
Да вы правы! "двух зайцев убить" ) Есть существующая сисмтема отопления которая не топит, хотим её переделать ну и заодно привести пример подключений!
И вот сейчас решается вопрос о влиянии медных труб на алюминевые радиаторы!
Влияние убийственное. На данном форуме есть много тем посвященных данному вопросу. Попробуйте воспользоваться поиском.
Цитата(олешка @ 20.1.2012, 9:13)

Да вы правы! "двух зайцев убить" ) Есть существующая сисмтема отопления которая не топит, хотим её переделать ну и заодно привести пример подключений!
И вот сейчас решается вопрос о влиянии медных труб на алюминевые радиаторы!

Если отопление в вашем офисе от ЦТС, раньше "вопроса медных труб" следовало бы озадачиться рН сетевой воды. Для алюминия этот показатель в сетях обычно "избыточный" - выше 8,3 как рекомендуемого предела рН для ал. радиаторов. После которого следует ..разрушение окисной пленки ал.
..Вопросы эл.хим. коррозии (медь/алюминий и др.) "остро" встают только в присутствии кислорода в воде, с которым у "нормальной" котельной тоже все в порядке.(?)
Цитата(Гурман @ 21.1.2012, 22:41)

Влияние убийственное. На данном форуме есть много тем посвященных данному вопросу. Попробуйте воспользоваться поиском.
+1
Зачем заку траблы с разнородными металлами в единой системе??? ну хочет сделать стенд - не вопрос, пусть делает, но только как макет, не стоит из этой кучи малы делать рабочую систему отопления
Karrimdra
22.1.2012, 20:28
Этож стенд, пусть делает. Фирма сантехническая, заменют если что.
Заодно если что будет что Заказчику показать, вот видите как медь с алюминием не дружит

А вот если подключить к ним электроды ещё наверное и разность потенциалов будет

Потом другой стенд, на нем сололифт качает воду из унитаза в очистную установку, а на другой стороне краник со стаканами, мол "Мы и такое можем, хотите чаю?"
PS Просто настроение хорошее)
Цитата(Karrimdra @ 22.1.2012, 20:28)

Потом другой стенд, на нем сололифт качает воду из унитаза в очистную установку, а на другой стороне краник со стаканами, мол "Мы и такое можем, хотите чаю?"
PS Просто настроение хорошее)
А что вариант!)))

Но не в этот раз
Медь + аллюминий = проблемы. Зарубите себе на носу.
Цитата(Ram48rus @ 23.1.2012, 9:48)

Медь + аллюминий = проблемы. Зарубите себе на носу.
Все понял!
А меня одного смущает применение оцинкованной трубы в системе отопления?
Согласен с GEMINI .
Ну а есле даже и делать,то "ассортиментик" скудненький получается:где металлополимерные образцы трубопроводов(армированный полипропилен,металлопластиковые на цанговых соединениях или прессовых) трубы из сшитого полиэтилена разных производителей и разных способов монтажа;
приборы отопления ещё бывают напольные, стальные панельные разной глубины,разных производителей,а арматуры подключения какой только нету,и всё это очень неплохо смотрится.