votekom
Есть цех длина – 66м, ширина – 17м, высота – 6м. Хотят установить Отопительный прибор из 4 горизонт. стальных гладких труб dn 80 мм, размещенных друг над другом – 13шт. После выполнения расчётов получилось первые 6 радиаторов на полипропиленовой трубе Ø40, 4 радиатора – Ø32, 2 радиатора – Ø25, 1 радиатор – Ø20мм. Сомневаюсь в правильности расчётов. unsure.gif
Машинист
Цитата(votekom @ 22.1.2012, 19:42) *
Есть цех длина – 66м, ширина – 17м, высота – 6м. Хотят установить Отопительный прибор из 4 горизонт. стальных гладких труб dn 80 мм, размещенных друг над другом – 13шт. После выполнения расчётов получилось первые 6 радиаторов на полипропиленовой трубе Ø40, 4 радиатора – Ø32, 2 радиатора – Ø25, 1 радиатор – Ø20мм. Сомневаюсь в правильности расчётов. unsure.gif

Если есть сомнения - пересчитайте.
Или насос возьмите с запасиком wink.gif
jota
Разве в произв. цехах делают трубопроводы отопления из пластика?
Без указания мощности радиаторов и системы, расчётного перепада температуры, разговор беспредметный.
Pomor
Цитата(votekom @ 22.1.2012, 17:42) *
Есть цех длина – 66м, ширина – 17м, высота – 6м. Хотят установить Отопительный прибор из 4 горизонт. стальных гладких труб dn 80 мм, размещенных друг над другом – 13шт. После выполнения расчётов получилось первые 6 радиаторов на полипропиленовой трубе Ø40, 4 радиатора – Ø32, 2 радиатора – Ø25, 1 радиатор – Ø20мм. Сомневаюсь в правильности расчётов. unsure.gif

Т.е. отопление регистрами. Скидываю файлик. Потренируйтесь
alexenderk
Цитата(jota @ 22.1.2012, 22:29) *
Разве в произв. цехах делают трубопроводы отопления из пластика?


Делают, только в пожароопасных помещениях (категории А,Б,В) прокладку делают скрытой.