Анатолий1
Две недели потратил на поиск причины! Рекуператор начинает мерзнуть с верхней части(по выходу вытяжки). До этого наблюдал 2-3 рекуператора в морозы. Было: самое холодное место - низ ph34r.gif
Какие мнения? Куда ставить датчик(аналоговый)?
Chabol
Ну если практика показала что у Вас это верх - туда и ставьте (замерзание то в вытяжном канале рекуператора). Возможно эта вентустановка в пространстве по другому расположена нежели ранее встречаемые.
sir_puding
А реле перепада давления вам не подойдет?
Vian
Цитата(sir_puding @ 15.2.2012, 14:41) *
А реле перепада давления вам не подойдет?

Перепадник просто констатирует факт, что пить боржоми поздно. А аналоговый датчик температуры или энтальпии сумеет предупредить убийство кубика. А зона зависит от компоновки машины. Какая у вас? Плоская,и кубик плашмя или сандвич. И если сандвич, то вытяжная часть сверху или снизу?
Анатолий1
Цитата(Vian @ 16.2.2012, 15:40) *
Перепадник просто констатирует факт, что пить боржоми поздно. А аналоговый датчик температуры или энтальпии сумеет предупредить убийство кубика. А зона зависит от компоновки машины. Какая у вас? Плоская,и кубик плашмя или сандвич. И если сандвич, то вытяжная часть сверху или снизу?

Ветикально, слева_сверху вход вытяжного воздуха справа_внизу-выход (здесь и стоит датчик)