Цитата(jota @ 21.2.2012, 12:34)

У вас же есть dP фильтров начала и конца. Напор считается по конечному перепаду...
Ваши бы слова да проектировщикам в уши которые сделали проект на расчетах этого не учитывающих (см. выше)...
Выбор оборудования делался по принципу - кто меньше мощность движков пообещает и меньшие габариты, проекты ЭО, ЭМ соответственно выпущены и щиты заказаны...а, поставщик слился (или его слили) история умалчивает.
А, сейчас имется оборудование которое учитывает фразы типа "unless otherwise agred" и "unless specified otherwise"
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЦитата(jota @ 21.2.2012, 12:34)

...Ср значение для калорифера - это его сопротивление с учётом расширения воздуха при нагревании, даётся на основе экспериментальных замеров на стенде производителя при средней температуре...
Мысль интересная, надо её подумать. Тем более что и стенд имеется под рукой. Спасибо.
Цитата(jota @ 21.2.2012, 12:34)

...С загрязнением калорифера ничего общего. Калорифер должен быть чистый... :D
Ну, похоже "
некто" думает иначе не прочитав до конца EN 13053 и почему то посчитал, что можно брать некое "среднее сопротивление по воздуху на теплобменнике" или имеет место проведение испытаний как Вами было сказано "
на основе экспериментальных замеров на стенде производителя".
И, в итоге, мощность движка вентагрегата падает до очень привлекательных циферек...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла