Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: софтстартер для 1 фазного насоса
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
RedBull
здравствуйте.необходима помощь.имеется глубинный насос с однофазным питанием(фазасдвиг. конденсатором).стоимость около 500 баксов. хозяин планирует простенькую автоматику-гидроаккумулятор + реле давления. меня обязали подобрать пч или софтстартер. почитал ветки форума,про пч речи идти не может.искал упп через гугл, нашел только LH4N112LU7 от Schneider Electric. может у кого-то есть еще какие-нибудь варианты-подскажите. нужно срочно.заранее всем спасибо
cauto
Мощность двигателя?
Сергей Валерьевич
http://www.privod.su/Optidrive
http://www.intechnics.ru/article15.htm
тут есть ЧП для 1ф АД
RedBull
мощность 1600 ватт
Ka3ax
Цитата
http://www.privod.su/Optidrive
тут есть ЧП для 1ф АД

у меня вопрос по Optidrve
1. как понимать схему подключения такую? (см. прикрепленные)
на других картинках вместо L1 (на нижнем проводнике) L3 можно видеть.
если две фазы, то подключать только L1 и L2/N? другой L1 свободен?

2. Затем мотор, он всегда на схемах трехфазным показан.

меня очень инетересует применение данного частотника в сетях без N от двух фаз.

правило, напряжение на выходе равно напряжению на входе действует для таких частотников?
Pawel
Разницы особой нет, если между фазами 220 вольт, если 380, то не пойдет, кондеры внутри взорвутся.
vladun
У данфосса есть пускатели для насосов и компрессоров однофазные, если мне не изменяет мой склероз, что-то до 10 или 25 А...
cauto
Цитата(Ka3ax @ 30.3.2012, 11:41) *
2. Затем мотор, он всегда на схемах трехфазным показан.
Вы взяли схему не от того частотника rolleyes.gif http://www.optidrive.su/files/Optidrive%20...rguide%20us.pdf
Pzotov
500 баксов насос и частотник к нему за такие же деньги - оно вам (хозяину) надо?
Все подобные устройства работают на прямом пуске по реле давления..
Как говориться - лучшее враг хорошего..
Ka3ax
Цитата(cauto @ 31.3.2012, 2:12) *
Вы взяли схему не от того частотника rolleyes.gif http://www.optidrive.su/files/Optidrive%20...rguide%20us.pdf

да, не суть. наоборот не понятно. три фазы на выходе,а на входе можно и от одной запитывать.
это и хотел уточнить.
спасибо за пдфку
GBM
По однофазному софтстартеру: Fairford, серия HFE. http://www.fairford.ru/

По частотникам: есть преобразователи с питанием 1 фаза 220В и выходом 1 фаза 220В, в этом Optidrive почти монополист, а есть преобразователи с питанием 1 фаза 220В и выходом 3 фазы 220В, их делают практически все известные производители.

bowe
А что делать как раз с моторами 1-фазными, которые с конденсатором (или пусковым реле) и 2-мя обмотками? Включать частотник/плавный пуск просто вразрыв, как будто ничего не было? Или отключить одну из обмоток? Или как?
GBM
Подключать лучше всё как есть с конденсатором. Единственное, что рекомендуют - соблюдать фазировку, т.е. подключать L к фазе, N к нейтрали.
suchkov2004
Если двигатель с кондёром и 2 обмотками, то только Optidrive. Иначе к.з. на выходе ЧП. без вопросов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.