kurov3982
Заинтересовался вопросом о мин. сечении силового провода в щите управления. Может ли быть он равным или меньшим по сечению, чем провода цепи управления? Или в зависимости от нагрузки - хоть 0,25мм^2? Существуют ли какие-то нормы?
misha_os
Зависит и от нагрузки и от автомата защиты на линии, КЗ и т.д. Ну и ПУЭ посмотрите, требования к сечениям внешних проводок там приведены, а вот внутри шкафов/щитков не припомню.
Сергей В.
Сравнение с цепями управления тут непричем.
Выбор сечения (хоть внешних проводок хоть внутренних) только по величине длительного тока, т.е. по ПУЭ.
Надо понимать, под "силовыми" проводами Вы имеете в виду проводки, работающие под напряжением 220/380 В? В этом случае можно применять только провода имеющие соответствующую диэлектрическую прочность изоляции. А такие провода, по-моему, не выпускаются на сечения меньше 1,5 кв.мм.

П.С. хотя, как подсказывет Инет, есть и на меньшие сечения. blink.gif
beastmaster
Сечение провода и "диэлектрическая прочность изоляции" - вещи никак между собой не связанные. Сечение подбираю в соответствии с токовой нагрузкой и условиями работы проводника в шкафу - способ прокладки и температура. Использую провода типа ПВ-3.
Анатолий1
Внути шкафа норм не видел. Вне - все на чем 220, не менее 1,5. Так в ПУЭ.
Muta
Цитата
Вне - все на чем 220, не менее 1,5. Так в ПУЭ.


А что, главу 2.1 ПУЭ уже отменили???
Анатолий1
Цитата(Muta @ 4.4.2012, 22:36) *
А что, главу 2.1 ПУЭ уже отменили???

Цититуюй!
kurov3982
Под силовыми проводами я имел ввиду проводники, питающие исполнительные механизмы, т.е подключаемые к силовым зажимам контакторов, цепь управления - проводники, питающие катушки реле, контакторов, контроллеры и т.п.
Barbus
ГОСТ Р 50571.15-97 ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Внутренний монтаж - по нормам соответствующих стандартов. Это какие стандарты, интересно?