Altivar 61 75kW
Изоляцию двигателя проверял 30Гом. частоту менял от 2кГц-до 4кГц.что еще посмотреть
poludenny
5.4.2012, 13:57
30 ГОм это какая то зверская изоляция.
1) Попробуйте отключить движок и без него поработать, деактивировав ошибку обрыва выходной фазы.
Какое расстояние до двигателя?
Сергей Валерьевич
5.4.2012, 14:22
была у меня такая чепуха на ПЧ на скважине... звоню движок в воде, все ок, а не работает.. Пока участок кабеля, находящегося в воде не поменяли..
До двигателя 1.5 метра , кабель до двигателя меняли, изоляцию измеряли мегом. LEM 5kV набирал до 30Гом, оммическое тоже измеряли миллиомметром показало 0,04 ом двиг.подключен треугольником. Все стоит на компрессоре .
Попробуйте диагностику провести встроенными возможностями ПЧ... Вроде бы меню 1-10.
DriverFirst
5.4.2012, 20:24
Цитата(igorin5 @ 5.4.2012, 16:26)

До двигателя 1.5 метра , кабель до двигателя меняли, изоляцию измеряли мегом. LEM 5kV набирал до 30Гом, оммическое тоже измеряли миллиомметром показало 0,04 ом двиг.подключен треугольником. Все стоит на компрессоре .
Вы оммическое измеряли при собранных в треуг. обмотках?
Если "да", то "развалите" треугольник и измерьте сопротивление каждой обмотки в отдельности.
Диагностику делали, ничего неисправность необнаружина. А для чего нужно треуг. разбирать сопротивление обмоток одинаковое и дизбаланса нету по току когда работал ПЧ.
Ключевая фраза "когда работал..."
Попробуйте делать как советуют - хуже не будет
lexx1972
26.4.2012, 14:18
Может быть неисправность трансформатора тока самого ПЧ. Снять, открыть крышку блока ТТ и визуально посмотреть на наличие окислов и влаги.
трансы тока смотрел никаких окислов нету. кто знает пароль в экспертный доступ на Altivar 61?
Что значит экспертный доступ?В меню без паролей можно выбрать доступ- эксперт. А так общий пароль если не ошибаюсь 9696. У Вас скорее всего неисправность силовой платы. Если на гарантии можете спокойно поменять.