Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подскажите методику рассчета пароконденсатного теплообменника
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
krupko_sergey
Необходимо исходя из существующей технологической схемы,, и мощности установленного парового котла рассчитать и подобрать пароконденсатный теплообменник.... как всегда очень горит. Какую литературу можно посмотреть и какие теплообменники посоветуете, а так же методику рассчета. Заранее благодарен за ответ.
timofeyprof
подобрать теплообменник нужно самостоятельно для учебы или по работе? Кожухотрубный или пластинчатый? Назначение теплообменника?
gilepp
Пластинчатый можно использовать для пара небольших давлений, 1...2бар, в противном случае через год-два получите проблему, будете регулярно разбирать, чистить, менять прокладки и т.п. ПТО для пара имеют крайне ограниченный диапазон применений.

Для небольших и средних мощностей идеальным вариантом являются вертикальные кожухотрубники со спирально-навивными или прямыми трубками. Диапазон применений шире.

Хотя вопрос правильный. Необходимо знать назначение и параметры, после этого можно что-то конкретное советовать.
испытатель
Каждый тип теплообменника - своя программа. Обратитесь к поставщикам - они вышлют и расчет и цену. Их куча, ну хотя бы http://www.tkm-r35.ru/
krupko_sergey

Необходимо сделать расчет для работы, завтра полность все данные выложу... всем спасибо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.