Цитата(Машинист @ 25.4.2012, 10:35)

Вопрос первый: Еще раз, что необходимо создать, сколько и в каких единицах.
Давление в подаче 6 кгс/см2 или разница между подачей и обраткой 6 ?
В любом случае по ограничению давления на котлах вы пролетаете - при такой обратке насосы после котлов надо ставить.
Вопрос потому второй: зачем такая обратка.
Вопрос третий: никаких пузырьков воздуха в котле при 4 кгс/см2 образовываться не будет. могут образовываться пузырьки пара, но для этого его надо вскипятить, а для этого надо сильно постараться.
подача 6 кгс/см2, обратка 4 кгс/см2 ( согласно Тех заданию)
почему такая обратка для меня загадка, по моему мнению она завышена....
согласен что пузырьков не будет при 4 кгс/см2, а вот если с подпиткой что то случится, и давление упадёт, насосы не выкачают из котла воду?
Цитата(alexius_sev @ 25.4.2012, 10:45)

можно до, а можно после, надо по схеме смотреть, можно и подпиточным насосом держать давление в обратке перед котлом, но это надо еще раз повторюсь смотреть схему котельной, а температурный режим котла какой? наверное 150/70? насосы на 150 ставить будете?
70-115 температурный режим, давление 4 кг держим подпиткой, насосы ставим на 115 град, дело в том что заказчик ссылается на то что у них на каком то объекте ,стоят насосы после котла и котлы горят (плита выгорает)
Цитата(tiptop @ 25.4.2012, 10:54)

Насчёт обратки - пока ещё неизвестно, какой перепад у котлов...
А вот здесь "впритык":