Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Два насоса в одну трубу
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Энергосбережение и Энергоэффективность
IronLung
К специалистам в насосном оборудовании:

Станция первого подъема водоканала. Два насоса Иртыш ЦМЛ 250/400-132/4, 600 м3/ч, 50 м. Работают на один трубопровод. Летом работает один - дает 500 кубов, давление прижимают задвижкой до 35 м. Зимой работают два, на выходе 800 кубов, давление 42 м.

Какие будут характеристики насосов (Q и H), если в зимнем режиме один будет работать напрямую от сети, а второй от частотного преобразователя?
испытатель
При двух работающих насосах в разных режимах на один коллектор - неизбежное снижение КПД "более слабого" по развиваемому давлению насоса. Проверял расходомером. Зависимость не иссследовал, но регулирование в каком-то диапазоне и эффект будет, по-любому.
Насосник
Цитата(испытатель @ 27.4.2012, 17:38) *
При двух работающих насосах в разных режимах на один коллектор - неизбежное снижение КПД "более слабого" по развиваемому давлению насоса. Проверял расходомером. Зависимость не иссследовал, но регулирование в каком-то диапазоне и эффект будет, по-любому.

Как расходомером определили снижение КПД? rolleyes.gif

Этот конкретный двигатель (132 кВт) НЕЛЬЗЯ!!! использовать с частотником т.к. применены не изолированные подшипники (можете уточнить у производителя) blink.gif
BorisZV
Классическая схема включения насосов, по принципу каскадного пуска. Насос с ПЧ крутит с требуемой частотой, обеспечивая желаемое давление. Если одного насоса не хватает - автоматически пускается второй на номинальную производительность, а первый продолжает регулировать... И таким вот образом можно много больше двух насосов включать.
По передавливанию одним насосом другого - это надо бы график совместной работы насосов нарисовать.
А вот изолированные подшипники - это конечно очень хорошо, но жаль что попадаются в основном на высоковольтных двигателях (на низковольтных - ни разу не слышал). Важнее гораздо класс изоляции обмоток не ниже F. Хотя как показывает практика - прекрасно работают с ПЧ любые двигатели - даже весьма и весьма лохматого года выпуска.
Насосник
Цитата(BorisZV @ 28.4.2012, 11:05) *
А вот изолированные подшипники - это конечно очень хорошо, но жаль что попадаются в основном на высоковольтных двигателях (на низковольтных - ни разу не слышал).

У большинства производителей низковольтных электродвигателей эта опция есть и выбирается при заполнкении опросного листа. При применении частотника на насосе и двигателя без изолированных подшипников (более 110 кВт) европейские производители не поддерживают гарантию на двигатель.