Полная версия этой страницы:
какой выбрать датчик Ph
Здравствуйте, встала задача выбора датчика на PH раствора. Датчиков куча, но нигде не нашел описание какой выход они имеют 4-20 или 0-10. Как их подключать? мож кто сталкивался с ними?
Сначала посочувствую, что этим пришлось заниматься. Датчии работают со своим нормирующим преобразователем. Вотличие от прочих датчиков их надо калибровать при установке и минимум раз в м-ц повторно. Больше года не живет ни один. Греть их нельзя, сушить тоже.
Что то ясности не прибавилось. Итак значит мне нужен датчик PH и преобразователь его сигнала в какой нить для подключения в систему диспетчеризации. Преобразователь с индикатором или без?
Берите с индикацией -проще настраивать по буферным растворам.
Делал АСУ ТП для одного из объектов РОСАТОМа. У них в требованиях к производителям приборов - это Endress+Hauser и Yokagava. Говорят, что перепробывали много чего, но эти самые надежные и долговечные.
В качестве рН-метов у них везде стоят Endress+Hauser Liquisys M CPM 223/253 с выходом 4-20мА + програмно настраиваемые релейные выходы и HART.
Правда за надежность и качество приходится расплачиваться и очень не хилой ценой таких датчиков.
Товарищи, а скажите марку датчика и индикатора

уж очень не охота в них разбираться....
Цитата(Mrspy @ 11.5.2012, 23:49)

Товарищи, а скажите марку датчика и индикатора

уж очень не охота в них разбираться....
Если вопрос о цене не стоит то можно на примере Endress+Hauser :
Электроды для измерений pH/ОВП orbisint CPS 11/12/13
http://www.inpromtex.ru/Вторичный прибор - Трансмиттер Liquisys M CLM 223/253
http://www.inpromtex.ru/files/doc/ti194cru_1.pdfВторичный прибор выпускается в разных исполнениях, в ссылке вся необходимая информация есть.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,