Здравствуйте, господа!
Есть такое исполнение RWF40 как RWF40.002A97, где к базовой модели (с трёхпозиционным выходным сигналом) добавлен выход плавного регулирования (4-20 мА, 0-10 В) и выход RS-485 (ModBus). Так вот:
1. Могут ли оба выхода регулятора (трёхпозиционный и плавный-аналоговый) работать одновременно?;
2. На какие запросы (коды функций) от Master может отвечать данный RWF?
Объясню для чего мне это нужно: стоит задача передавать на АРМ оператора основные параметры данных RWF (их 3 шт., так как три горелки). Понятно, запросы сетевого адреса, ST и PV они должны обрабатывать априори. А вот как насчёт так называемой "степени модуляции", то есть надо знать выходную мощность RWF в относительных единицах. С плавно-аналоговым выходом это не проблема - Мастеру сети отправляется текущее значение на ЦАП, а вот с трёхпозиционным выходом (а устанавливаемые горелки понимают только такой сигнал) - непонятно? На горелке никаких датчиков ОС нет, так что узнать степень открытия заслонки нет возможности. Вот к этому и были мои первые два вопроса: может ли RWF передать в сеть значение выходной мощности ПИД-регулятора при трёхпозиционном управлении и, если нет, могут ли трёхпозиционный и аналоговый выходы работать одновременно для того, что бы трёхпозиционный управлял горелкой, а с аналогового считывать мощность.
3. Так же все эти три горелки должны работать в так называемом "каскаде" http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t72545.html. На горелках, как уже понятно, стоят RWF. Посоветуйте чем управлять, каким регулятором? Хоть и планируется SCADA, Заказчик хочет использовать исключительно "наблюдательный" её потенциал.
Спасибо.