Giedi Prime
Ув. коллеги, вопрос в следующем:
Смонтирована приведённая на схеме система отопления, верхние радиаторы отапливают 1-й этаж, нижние - подвальные помещения. Подключение к элеватору, расположенному метрах в 20 от системы. От того-же элеватора запитана ещё одна система на 5-этажку.

Так вот в отопительный сезон выяснилось, что нижние радиаторы (на схеме) практически не греют, а верхние едва тёплые. Данных по давлению в ветке нет, т.к. а) манометры не установлены б)ТЭЦ сейчас не работает. Воздуха в системе нет, радиаторные вентили все открыты.
Так в чём может быть причина холодных нижних радиаторов и едва тёплых нижних? И каковы способы устранения? Может установить на эту ветку циркуляционный насос после элеватора? Или подключить эту ветку до элеватора и без насоса?
SHULT
ну 1 что кинулось в глаза что она вся 15 диаметра, оч мал он для такого кол ва радиаторов, моё мнение что из за этого и не работает как надо.
v-david
а 2 - то, что по таким исходным данным можно придумать немерено причин...
Lyko
Цитата(Giedi Prime @ 22.5.2012, 12:40) *
Так в чём может быть причина холодных нижних радиаторов и едва тёплых нижних?

На фоне общей "необеспеченности" расходом ..присутствует "гравитационная составляющая", помогающая (плюсом) в циркуляции верхних приборов и мешающая (с минусом) нижним.

Цитата
И каковы способы устранения?

Создать такое цирк. давление, которое будет способно не только обеспечить 100% расхода по всем приборам, но и преодолеть (-) "противодавление" гравитационное.
Либо, все же, поставить "...лошадь ВПЕРЕДИ телеги" - опустить разводку ниже радиаторов. rolleyes.gif
KGP1
Цитата(Giedi Prime @ 22.5.2012, 12:40) *
Ув. коллеги, вопрос в следующем:
Смонтирована приведённая на схеме система отопления, верхние радиаторы отапливают 1-й этаж, нижние - подвальные помещения. Подключение к элеватору, расположенному метрах в 20 от системы. От того-же элеватора запитана ещё одна система на 5-этажку.

Так вот в отопительный сезон выяснилось, что нижние радиаторы (на схеме) практически не греют, а верхние едва тёплые. Данных по давлению в ветке нет, т.к. а) манометры не установлены б)ТЭЦ сейчас не работает. Воздуха в системе нет, радиаторные вентили все открыты.
Так в чём может быть причина холодных нижних радиаторов и едва тёплых нижних? И каковы способы устранения? Может установить на эту ветку циркуляционный насос после элеватора? Или подключить эту ветку до элеватора и без насоса?

В Вашем случае лучше вкл. насос в подмес элеватора, увеличив его сопло. Отбалансировать нагрузки (5этажку и одноэтажку). Вкл. до элеватора приведет к перетопу и повыш обратки -ТСО будет против.
Giedi Prime
15-го диаметра вполне достаточно, там всего 6,5 кВт нагрузки. Таки действительно, предпологаю

Переделать на нижнюю разводку наверное было бы проще, чем колдовать с модернизацией, настройкой и регулировкой элеватора. Хотя эффект может быть незначительным. Постараюсь выяснить, насколько это осуществимо, т.к. там всё зашито и красота.

Если рассматривать вариант установки насоса, то какой предпочтительней (см. схему).
Хотелось бы поставить насос непосредственно на проблемную ветку, но, боюсь, он будет подсасывать от подачи ветки 5-этажного здания.



KGP1
Вариант №3 с установкой БК на 5этажку и пристройку (в подачу или обратку нагрузок проверьте достаточностью Р2 для 5 этажки) при отсутствии других данных (напора на ввод, гидр. сопр. нагрузок) - оптимален.
HeatServ
Цитата(Giedi Prime @ 23.5.2012, 9:34) *
Если рассматривать вариант установки насоса, то какой предпочтительней (см. схему).
Хотелось бы поставить насос непосредственно на проблемную ветку, но, боюсь, он будет подсасывать от подачи ветки 5-этажного здания.
Сразу после элеватора на подачу. Или на обратку, это одно и то же. Только когда насос на подаче промывать систему удобнее. Не забываем фильтр, фильтр это святое.
KGP1
Цитата(HeatServ @ 23.5.2012, 10:47) *
Сразу после элеватора на подачу. Или на обратку, это одно и то же. Только когда насос на подаче промывать систему удобнее. Не забываем фильтр, фильтр это святое.

В Вашем варианте и насос поболее надо, да и электры кушать будет он больше.
испытатель
А нет желания - разводку переделать? Ну уж совсем плохо...
HeatServ
Цитата(испытатель @ 23.5.2012, 12:00) *
А нет желания - разводку переделать? Ну уж совсем плохо...
Согласен, порнография. Но оживить можно.
Lyko
Цитата(Giedi Prime @ 23.5.2012, 10:34) *
Хотелось бы поставить насос непосредственно на проблемную ветку, но, боюсь, он будет подсасывать от подачи ветки 5-этажного здания.

Давление циркуляции в ветке вы точно увеличите. "Подсос" (и температуру) от подачи ветки (на коллекторе) 5-эт. здания отрегулируете вручную.
KGP1
Цитата(Lyko @ 23.5.2012, 22:41) *
Давление циркуляции в ветке вы точно увеличите. "Подсос" (и температуру) от подачи ветки (на коллекторе) 5-эт. здания отрегулируете вручную.

Не совсем удачное решение. Увеличение расхода в пристройке за счет доп насоа в ней, приведет к снижению напора в СО 5-этажки и, как следствие, к ухудшению теплоснабжения в ней.
Lyko
Цитата(KGP1 @ 24.5.2012, 9:37) *
Не совсем удачное решение. Увеличение расхода в пристройке за счет доп насоа в ней, приведет к снижению напора в СО 5-этажки и, как следствие, к ухудшению теплоснабжения в ней.

Ваш комментарий справедилив к "исходной" схеме (вар.) автора - "голый" насос на подаче проблемной "ветки". Но даже в этом случае, не факт, что насос что-то отберет у 5-этажки.
...Дай-то сил обеспечить положенное "свое" - с таким то диаметром разводки (Ду15). Не припомню, чтоб такое "крыло" обеспечивалось бы .."элеваторным" давлением. blink.gif

..Предложенный же вариант (с подмесом) позволяет РЕГУЛИРОВАТЬ степень "отбора" расхода "от 5-этажки". От 0 до 100%. Соответственно, такое же "ухудшение теплоснабжения в ней".

Цирк. давление в ветке возрастет в любом случае - ВНЕ зависимости от "отбираемого" расхода.

P.S. Отбор тепла у 5-этажки - предмет обсуждения для проектировщиков данного узла. Если они были.. Рекомендации - сторого по вопросу ТС.
KGP1
Что-то путанно объясняете. Насос на подмесе обеспечит треб расход в пристройке и не изменит в 5-этажке при условии установки в контуре 5-этажки БК. Насос и БК и сопло подбираются сизусловия обеспечения распределения тепла в соответствиис тепл. нагрузок и гидр сопротивления.
Lyko
Цитата(KGP1 @ 25.5.2012, 16:03) *
Что-то путанно объясняете.

Вы первый с таким "резюме". Тем более, на ДАННОМ уважаемом форуме вполне достаточно предложенного рисунка, без обьяснения ..особенностей дополнительного контура циркуляции. (!??)


Цитата
Насос на подмесе обеспечит треб расход в пристройке и не изменит в 5-этажке при условии установки в контуре 5-этажки БК. Насос и БК и сопло подбираются сизусловия обеспечения распределения тепла в соответствиис тепл. нагрузок и гидр сопротивления.

Изображенный у автора "элемент" ИТП спроектирован и создан задолго до появления Грундфосов и пр.в ТП. И таковых не предусматривает. В принципе.
Т.к при расчете "по старому", подмес осуществляется элеваторным узлом и не требует никаких насосов. (и "БК")В расчетном (проектном) варианте.
Попытки "приделать" к этой системе насосы - вынужденные, связанные с неким "фактором" нехватки давления/расхода. Этим фактором, имхо, явл. дополнительная ветка с Ду15 разводки. "Созданная", видимо, заново. С диаметром, предусматривающим насос. Видимо, ее создатели никак не ожидали, что элеваторный узел - НЕ НАСОС. И нужного перепада давлений не создаст.

Поэтому предложенный "подмес" - вариант "приколхозить" насос к такой (элеваторной) системе. С наименьшим (возможным) ущербом, но с выполнением задачи.

И Никакой необходимости "колхозить" насосом еще и 5-этажку не вижу (жалоб нет). blink.gif

Если "проблемная" ветка посажена на "старые" (проектные) врезки, расход на нее ДОЛЖЕН быть предусмотрен проектом

"..из условия обеспечения распределения тепла в соответствии с тепл. нагрузок и гидр сопротивления".
KGP1
Цитата(Lyko @ 25.5.2012, 21:05) *
Поэтому предложенный "подмес" - вариант "приколхозить" насос к такой (элеваторной) системе. С наименьшим (возможным) ущербом, но с выполнением задачи.

И Никакой необходимости "колхозить" насосом еще и 5-этажку не вижу (жалоб нет). blink.gif

Если "проблемная" ветка посажена на "старые" (проектные) врезки, расход на нее ДОЛЖЕН быть предусмотрен проектом

"..из условия обеспечения распределения тепла в соответствии с тепл. нагрузок и гидр сопротивления".

Вы поясняете преимущества предложенного Вами решения(схемы) - "Давление циркуляции в ветке вы точно увеличите. "Подсос" (и температуру) от подачи ветки (на коллекторе) 5-эт. здания отрегулируете вручную." А где они? Поясните. Плз.
Giedi Prime
Приятно видеть конструктивное обсуждение smile.gif
Проблемная ветка, действительно, новая и ранее в этом коллекторе она не предусматривалась. Есть ещё одно предположение: обратка 5-этажки "задавливает" слабенькую обратку подвальной пристройки, тем самым создавая ещё меньший перепад двления на проблемном участке.

Высшее руководство куда-то торопится и решило таки сейчас покупать насос и монтировать. Ждать отопительного сезона и попыток наладить без насоса (путём регулировки вентилей на ветках) не хотят. Так-что будут в скором времени монтировать насос по 1-му варианту. Жаль только, нормальных испытаний и проверки работоспособности раньше октября не будет. Самому интересно.
Lyko
Цитата(KGP1 @ 28.5.2012, 12:31) *
Вы поясняете преимущества предложенного Вами решения(схемы) - "Давление циркуляции в ветке вы точно увеличите. "Подсос" (и температуру) от подачи ветки (на коллекторе) 5-эт. здания отрегулируете вручную." А где они? Поясните. Плз.

Если "ОНИ" - это "подсос и температура"(?) то ОНИ являются неотьемлемой частью процесса ..подмеса. blink.gif Если напрягает (в рис.) отсутствие трехходового крана и "неХрестоматийный" вид предложенной обводной линии, - могу заверить, с принципом ПОДМЕСА все в порядке. И для простоты и дешевизны осуществляется он:

а).Кран на байпасе закрыт, задвижка обратки (по рис.) открыта - Макс. "подсос" из общего коллектора. В "ветку" идет максимум, что удалось "взять" насосу, согласно его и контура ветки, характеристик. "То, что удалось взять" - расход л/с при имеющемся сопротивлении разводки ветки. ( Для пущей понятности). Можно построить эпюры. rolleyes.gif
б).Кран на байпасе открыт, задвижка ..той же обратки закрыта. - Подсоса из коллектора нет, вся циркуляция внутри "ветки" усилиями насоса.
в). Остальные "режимы" - промежуточные.

Цитата(Giedi Prime @ 28.5.2012, 16:16) *
Есть ещё одно предположение: обратка 5-этажки "задавливает" слабенькую обратку подвальной пристройки, тем самым создавая ещё меньший перепад двления на проблемном участке.

Предположение, пардон из области "стрижено-брито". Даже если вы полностью закроете задвижки 5-эт. положение в "новой ветке" никак не улучшится. Либо на мИзер.

Цитата
Так-что будут в скором времени монтировать насос по 1-му варианту. Жаль только, нормальных испытаний и проверки работоспособности раньше октября не будет. Самому интересно.

Вар. 1 - Насос на общем подающем коллекторе? (для 5-эт. и "ветки) Хотите "прогноз"?
..Пока вы не "запрете" "балансировочной задвижкой" 5-этажку (едва ли не сильнее, чем сейчас), многого (удовлетворительного) в новой "ветке" вы не добьетесь.
И бОльшая (!?) производительность насоса..пропадет зря. При малом же расходе он будет работать с перегрузкой (перегрев). ..Некоторое время.
Вариант второй: вам удастся подобрать насос с достаточно большим напором, при котором ..заработает и "малая" ветка, без "прижатия"(?) 5-этажки.
Но боюсь, в трубах этой самой 5-этажки будет стоять ..свист от скорости, которой "она" выравнивает сопротивления для достижения "общей рабочей точки".. с малой "веткой". blink.gif
..Кроме того, хорошо бы "снять показания" с ваших данных на вводе. Вполне может случиться, что при малом перепаде (в сети), насосом вы "посадите" ее (сеть) и окрестные дома по "перепаду давления".

..Все, что нужно - небольшой, но "напористый" насос на "проблемную" ветку. (+бОльшее на~1мм.отв.конуса, если расход на новую ветку не был предусмотрен заранее.)
Хотя и насос с "паспортными" 8-ю м.вод. ст. вызывает сомнения.

Удачи в экспериментах! rolleyes.gif
jota
Цитата(Lyko @ 28.5.2012, 16:52) *
При малом же расходе он (насос) будет работать с перегрузкой (перегрев). ..Некоторое время.

Слишкам много букафф...сил нету прочесть
Из-за одной фразы про насос далее вникать в смысл Вашего творчества нет необходимости....
Посмотрите характеристики насосов. Если докажете, что с уменьшением расхода перегружается насос, то считайте что сделали открытие. По секрету сообщаю, что наименьший ток потребляется вообще при закрытом вентиле на выпуске.... но никому об этом.... cool.gif
Lyko
Цитата(jota @ 28.5.2012, 20:57) *
Посмотрите характеристики насосов. Если докажете, что с уменьшением расхода перегружается насос, то считайте что сделали открытие.

..Поймали на неудачном слове "перегружается" (?). Видимо, не доверяете производителю насосов, рекомендующих в качестве оптимальной "среднюю треть" графической характеристики насоса. С "зажатой" системой (и малым расходом) р. точка насоса перемещается в "верхнюю"..треть той же характеристики.

Цитата
По секрету сообщаю, что наименьший ток потребляется вообще при закрытом вентиле на выпуске.... но никому об этом.... cool.gif

Также, "между нами" - (не электрик) двигатель цирк. насоса "сгорает" при закрытом вентиле не от излишне мощного тока, а ..от отсутствия охлаждения и ..выделения собственного тепла от "молотьбы".
(извините за лексикон).
jota
Цитата(Lyko @ 28.5.2012, 20:33) *
Видимо, не доверяете производителю насосов, рекомендующих в качестве оптимальной "среднюю треть" графической характеристики насоса. Также, "между нами" - (не электрик) двигатель цирк. насоса "сгорает" при закрытом вентиле не от излишне мощного тока, а ..от отсутствия охлаждения и ..выделения собственного тепла от "молотьбы".

Я доверяю. По характеристике можно выбрать рабочую точку с наивысшим КПД. Подбор по средней скорости рекомендуется для оперативного простора как в сторну увеличения, так в сторону уменьшения производительности.

Производители насосов с самого начала не принимают во внимание идиотов, которые заставляют насос работать на закрытую задвижку... biggrin.gif
Да, будут хуже охлаждаться, если иметь ввиду насосы in line. Но это только часть, разновидность насосов небольшой мощности.
Но даже in line насос может перегреться после того, как вода в нём закипит или почти (функция давления). Эти насосы расчитаны на 110*С жидкости
Lyko
Цитата(jota @ 28.5.2012, 22:41) *
Я доверяю. По характеристике можно выбрать рабочую точку с наивысшим КПД. Подбор по средней скорости рекомендуется для оперативного простора как в сторну увеличения, так в сторону уменьшения производительности.

Тогда без всякого "творчества":

• Область I (левая треть)

Если рабочая точка лежит
в этой области, следует
выбрать меньший насос.


В нашем случае это не выход.

Цитата
Производители насосов с самого начала не принимают во внимание идиотов, которые заставляют насос работать на закрытую задвижку... biggrin.gif

Но постоянно думают о них..

...При этом следует иметь в виду, что подача
не должна быть ниже определенного мини-
мального значения.
В противном случае это
может вызвать слишком сильное повышение
температуры в насосной камере и, как след-
ствие, повреждение насоса.
Во избежание
этого следует неукоснительно соблюдать
инструкции производителя.

Причем, обозначена и роль "советчиков":

..Найти оптимальную расчетную рабо-
чую точку в соответствии с максимальными
эксплуатационными требованиями входит
в задачи
проектировщика.

Цитата
Да, будут хуже охлаждаться, если иметь ввиду насосы in line. Но это только часть, разновидность насосов небольшой мощности.

Производитель ПРЯМО указал на возможность "повреждения". И относится это к насосам с МОКРЫМ ротором.
"Небольшой мощности".
В нашем случае (5-эт+"новодел") максимум, 500 Вт.

Цитата
Но даже in line насос может перегреться после того, как вода в нём закипит или почти (функция давления). Эти насосы расчитаны на 110*С жидкости

Каким-то образом, иногда .."горят".
Производитель не зря пишет "инструкции". blink.gif

АЗБУКА WILO.
jota
У меня была реакция на Вашу фразу. После этого Вы почему-то решили, что надо копипастить для меня поп-информацию....- ненадо!
Я не собираюсь спорить... Для этого надо иметь много времени, которого у меня нет. smile.gif
HeatServ
Да, кстати, у меня тоже есть вопрос. В скором времени будет нужно зацепить одну связку (насос+регулятор) на одно колечко, для снижения графика. При этом предполагается, что иногда регулятор будет перекрывать насос с напорной стороны. Температуры там будут максимум 60. Насосы - НЕ ВИЛО, ибо после такого демарша ("подача
не должна быть ниже определенного минимального значения. В противном случае это может вызвать слишком сильное повышение температуры в насосной камере и, как следствие, повреждение насоса.")
они для меня не существуют.
Итак, из физики нам известно, что токи будут минимальны, расход - ноль, насос работает "на себя".
Как этот режим вообще насосами (с мокрым ротором) переносится? Или не париться и сразу залепить накладное термореле с отключением? (+5 т.р.)
Khomenko_A_S
По теме: Выбраный способ установки насоса может ухудшить проток через пятиэтажку, а если применить подмес то вместо 80-60 можно получить и 60-55 тогда радиаторы на всю стену. (мое прикидочное мнение)
По спору вокруг насосов: Jota- единственое что вы не уточнили что минимальное потребление при нулевом расходе у центробежных насосов. У осевых наоборот-но они не применяются для даных целей.
Lyko- Вы пытаетесь чему-то научить человека, а сами насос то видели??? "Сгорают" насосы исключительно от перегрузки. При полностью перекрытом напорном патрубке- кипение и негодность сальников через минут 15, при перекрытом всасывающем- кавитация и негодность рабочего колеса за одну рабочую смену.
Lyko
Цитата(Khomenko_A_S @ 29.5.2012, 12:42) *
По теме: Выбраный способ установки насоса может ухудшить проток через пятиэтажку, а если применить подмес то вместо 80-60 можно получить и 60-55 тогда радиаторы на всю стену. (мое прикидочное мнение)

Вероятно, не обратили внимание (?), что "..имеем то, что имеем". И не мы "накосили" с диаметром / к-вом секций. Подмес на "ветке" позволит 100% решить задачу необходимого давления в ней и "по ситуации" - расхода / температуры. Таков вариант "ВЫХОДА из положения".

Цитата
Lyko- Вы пытаетесь чему-то научить человека, а сами насос то видели???

Попытки перевести "технический" вопрос в сферу "сам дурак" - соответствуют "закону жанра" на форумах. Но не продуктивны. mad.gif
Отвечаю на вторую часть вопроса:
Насосы видел ..36 лет нерегулярно. Последние 2,5 года - почти ежедневно. 2шт. на СО, 2шт. ГВС, 7шт.- приточная вентиляция. +2 раза по столько - "имею сведения". Все - WILO / GRUNDFOS, с "мокрым ротором", разной мощности.
"Идиотских" режимов не допускаю. По этой причине на некоторых отключена автоматика. rolleyes.gif
Lyko
Цитата(HeatServ @ 29.5.2012, 10:19) *
Как этот режим вообще насосами (с мокрым ротором) переносится? Или не париться и сразу залепить накладное термореле с отключением? (+5 т.р.)

Грундфос - "Альфа", как "умный" насос имеет функцию ..снижать обороты / давление, если раб. точка зашла "не туда". Насосы с такой же функцией, с другой "кодировкой" ести и у WILO и у др. производителей. (?). Как поведут себя при ПОЛНОСТЬЮ закрытых задвижках эти насосы - имхо, читать "мануал"..

Цитата
Khomenko A S
...Сгорают насосы исключительно от перегрузки.
Это, извините, не по адресу... blink.gif
Khomenko_A_S
Я Вам ошибку указал, а в ответ сразу обиды. Просто судя по переписке Вы с теорией Насосов и аэродинамических машин незнакомы или давно знакомились, а занимаетесь практикой с маломощными насосами. Ну в смысле насосными агрегатами- мы ведь все? знаем разницу.
Если бы мне на мое вчерашние высказывание ответили: СЫНОК О ЧЕМ ТЫ? КАК ОНИ ПОВЛИЯЮТ НА ПЯТИЭТАЖКУ? ДА ПОСТАВЯТ ХИЛЕНЬКИЙ НАСОС И АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР ПРОТОКА ЗА НИМ НА СВОИ 300 КГ/ЧАС И БУДЕТ ИМ СЧАСТЬЕ. Я был бы благодарен, а так самому думать пришлось.(над этим вопросом)

Повторюсь двигатель насосного агрегата "сгорает" только от перегрузки!!! Перегрузка может быть от пусковых токов- чаще на мощных насосах или при заклинивании рабочего колеса и от перерасхода перекачиваемой жидкости когда рабочая точка улетает куда-то вправо с напорно-расходной характеристики. Для предотвращения последнего производитель и рекомендует как Вы сказали "зажатую" систему. А вообще правильнее сказать что двигатель "сгореть" не в состоянии его можно только "сжечь" неправильной эксплуатацией или работой в чудесатых условиях.
A.R.
Цитата(Khomenko_A_S @ 30.5.2012, 9:00) *
Повторюсь двигатель насосного агрегата "сгорает" только от перегрузки!!!

Не совсем так.
Дело в том, что практически вся электроэнергия подводимая к двигателю насоса в конечном итоге расходуется на нагрев перекачиваемой жидкости. При нормальной работе насоса это не заметно, так как нагрев происходит как в самом насосе, так и в трубопроводах. Иное дело при работе на закрытую напорную задвижку! Насос потребляет электроэнергию и расходуется она на нагрев весьма ограниченного объёма воды в корпусе насоса и самого корпуса. Температура воды, корпуса и двигателя растёт, и расти она будет до тех пор, пока тепловые потери от корпуса не уравновесятся с величиной подводимой энергии. При какой температуре корпуса это произойдёт? 120? 130? 150? Это зависит от многих факторов. Например от наличии/отсутствии на насосе тепловой изоляции, температуры окружающей среды, мощности двигателя. Как долго проработает двигатель при температуре обмоток например 150? Недаром производители указывают в документации температурный диапазон теплоносителя и отдельно максимально кратковременно допустимую температуру (140 у WILO)
Khomenko_A_S
Спасибо за уточнение. Я это указал как работа в чудесатых условиях. Кроме того это частный случай только для насосов с "мокрым" ротором, для остальных опасность закипания воды в закрытом насосе это- порча сальников и только как следствие заклинивание вала- которое вызывает перегрузку, которая является причиной "сгорания".
A.R.
Цитата(Khomenko_A_S @ 30.5.2012, 10:18) *
Спасибо за уточнение. Я это указал как работа в чудесатых условиях. Кроме того это частный случай только для насосов с "мокрым" ротором, для остальных опасность закипания воды в закрытом насосе это- порча сальников и только как следствие заклинивание вала- которое вызывает перегрузку, которая является причиной "сгорания".

Да, только для насосов с "мокрым" ротором. Но не только при заклинивании сальников, но и при длительной работе без достаточного охлаждения двигателя.
Khomenko_A_S
Я о том что у остальных воздушное или масляное охлаждение и оно не зависит от протока. Конечно если накрыть одеялом то сгорит двигатель и при работе в зоне максимального КПД.
Бывают в жизни глупости
Giedi Prime
Что-то увлеклись, коллеги smile.gif. Сгорает-несгорает, какие-то точки куда-то улетают...
Вопрос не в этом был, а почему нижние радиаторы при такой разводке оставались холодными, а верхние едва тёплыми. Коллективным разумом решили, что это из-за недостатка давления в ветке. Для полноты картины и была приложена схема элеватора, из-за отсутствия манометров и окончания отопительного сезона нет возможности проверить эту догадку. Поэтому плавно перешли к вопросу установки насоса, чтобы наверняка.

Lyko - чуть внимательнее, 1-й вариант это как раз насос на проблемной ветке.
KGP1
Цитата(Giedi Prime @ 30.5.2012, 16:05) *
Lyko - чуть внимательнее, 1-й вариант это как раз насос на проблемной ветке.

Именно в этом варианте установка насоса приведет к снижению давления в подаче 5этажки и, как следствие, ухудшению ее теплоснабжения.
Lyko
Цитата(Khomenko_A_S @ 30.5.2012, 10:00) *
Я Вам ошибку указал, а в ответ сразу обиды. Просто судя по переписке Вы с теорией Насосов и аэродинамических машин незнакомы или давно знакомились, а занимаетесь практикой с маломощными насосами. Ну в смысле насосными агрегатами- мы ведь все? знаем разницу.
Если бы мне на мое вчерашние высказывание ответили: СЫНОК О ЧЕМ ТЫ? КАК ОНИ ПОВЛИЯЮТ НА ПЯТИЭТАЖКУ? Я был бы благодарен,

..Таки уводите в область предположений.. обидчивости и тех.подготовки. rolleyes.gif Угадали в одном - давно это было. .. в том числе и монтаж/пусконаладка указанных вами "агрегатов большой мощности". Насосов и вентиляторов. Подготовки оказалось достаточно, чтобы не "спалить" ни одного.
"Маломощные" насосы имеют свои нюансы, которые приходится ..изучать. Тем более, что производитель - "ни гу-гу" по поводу "закрытых задвижек". У Грундфоса - упоминание о необходимости "минимального" протока, (Qmin)". Без дальнейшей расшифровки.
(что наводит на мысль - "о покойниках - ни слОва"). blink.gif

Даже у "умного" насоса Гр-фос - "Альфа". + Намек на необходимость "перепускного клапана".
Поэтому приходится "держаться" средней 1/3 "характеристики" по давлению.
Это и было в моем "анализе" 1-го насоса на 2 разных по сопр. контура,
строго по теме. И НЕ БОЛЬШЕ. blink.gif

Цитата(Giedi Prime @ 30.5.2012, 16:05) *
Lyko - чуть внимательнее, 1-й вариант это как раз насос на проблемной ветке.

Прошу "списать" на подслеповатость... ph34r.gif
Lyko
Цитата(KGP1 @ 30.5.2012, 17:24) *
Именно в этом варианте установка насоса приведет к снижению давления в подаче 5этажки и, как следствие, ухудшению ее теплоснабжения.

Это - к автору темы (или "новодела"). Думаю, не надо обьяснять, что врезка "непроектная" по умолчанию? И будь она посвободнее, "посадила" бы 5-этажку. (без рег. кранов).

По "ухудшению теплоснабжения" и его компенсации уже отписАлся;

Цитата
(+бОльшее на~1мм.отв.конуса, если расход на новую ветку не был предусмотрен заранее.)

..Кроме того, хорошо бы "снять показания" с ваших данных на вводе.

..Имхо, 4-й раз пишу, что не я эту "ветку" делал..

Предложите автору темы ..сходить в "Теплосеть" и согласовать параметры..
Или заказать новый проект.

С моей стороны - помощь автору в исправлении чужих "проектных решений", чем, собственно и приходится заниматься "всю ДОРОГУ".