Всем доброго времени суток !!!
Помогите советом как подключить два асинхронных двигателя на один частотный преобразователь частоты для регулировки оборотов. Проблема в том что двигатели работают, но сильный писк(свист), двигатели в порядке. Подключил по параллельной схеме, ток в частотнике прописал двойной( один двигатель 2,3 А, указал 4,6А). Двигатель ВКР-5(крышный вытяжной вентилятор).
Мощность 0,75 кВт, ток 2,3 А, cos 0.71, 3 фазы 380В.
Частотный преобразователь Commander SK 3 кВт.
Жду вариантов. Спасибо.
Попробуйте поменять частоту ШИМ привода. Ее скорее всего надо увеличить. Но при увеличение частоты ШИМ уменьшается нагрузочная способность частотника.
Спасибо, завтра попробую......
Сергей Валерьевич
9.6.2012, 10:00
Цитата(DmitriyN @ 8.6.2012, 20:48)

Попробуйте поменять частоту ШИМ привода. Ее скорее всего надо увеличить. Но при увеличение частоты ШИМ уменьшается нагрузочная способность частотника.
Так там ПЧ на 3квт, а АД 2шт по 0,75квт.. таких можно смело и 4 шт цеплять..
Цитата(Сергей Валерьевич @ 9.6.2012, 11:00)

Так там ПЧ на 3квт, а АД 2шт по 0,75квт.. таких можно смело и 4 шт цеплять..
Всё это мозгом понимаю, и сделал но проблема со свистом........
Сергей Валерьевич, большое спасибо!!! Проблема решина, тему можно закрыть.