Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Регулирующий объем водонапорного бака
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
galysiaaa
Добрый вечер!
У меня возникла проблема: при расчете регулирующего объема водонапорного бака я запуталась с φ. Эту величину можно найти по таблицам, которые есть в книге Староверов табл.8.1 и 8.2, с помощью коэффициента К, ищу по формулам:
К hr = q hr / q T
K sp,hr = Q h,hr / q T
Скажите пожалуйста какое отношение имеет Q h,hr, если в здании не будет горячей воды, и откуда мне брать (если нужно) эти потери тепла? Буду благодарна!
И еще почему когда макс. ч расход делится на средний расход то не получается такое число как в таблице (Староверов)? К = 0,2034 / 0,0057 = 35,68 blink.gif
galysiaaa
blink.gif
Fisher_dm
А где там про горячую воду написано biggrin.gif
И среднечасовой проверьте, если это не жилое здание то делить суточный нужно на количество часов рабочей смены.
Dima_UA
Пример расчета бака запаса воды есть в справочнике Тугая
galysiaaa
Так же Q h, hr-это тепловой поток, кВт на нужды горячего водоснабжения в течение максимального часового расхода
Dima_UA
Q h, hr-это тепловой поток, кВт на нужды горячего водоснабжения в течение максимального часового расхода
вместо тепловых потоков считаете расходы холодной воды (средечасовые, максимальночасовые, равномерную подачу от городских сетей/скважин)
страница 167 Тугай
galysiaaa
Смотрела я в Тугай, но почему-то
Q h, hr - это расход воды
а не тепловой поток как в СНиПе.
Вот почему я запуталась
galysiaaa
Тогда у меня получается большой коэффициент К. Это административное здание: расход макс. - 0,21 м3/ч, средний расход-0,006 м3/ч, тогда К = 35 Но почему так? Или я что-то не правильно считаю?
Dima_UA
суточный расход какой?
galysiaaa
0,135 м3/сут
Fisher_dm
Цитата(Fisher_dm @ 5.7.2012, 11:28) *
И среднечасовой проверьте, если это не жилое здание то делить суточный нужно на количество часов рабочей смены.


Это кому было писано mad.gif
Dima_UA
для таких мегарасходов получится супермегабак на 30-50 л.
Ставте им суточный запас - бак на 150 л.

П.С. у нас во Львове вода по идеи уже круглосуточно
galysiaaa
это я исправила
Цитата
И среднечасовой проверьте, если это не жилое здание то делить суточный нужно на количество часов рабочей смены.

но это тоже мало о чем говорит расход макс. - 0,21 м3/ч, средний расход-0,01125 м3/ч, то получается 18.08. Нету такого К в таблицах.
Цитата
П.С. у нас во Львове вода по идеи уже круглосуточно

Ето в Ровно
galysiaaa
хорошо пусть Q h, hr - это расход воды. Но по таблице φ находится по 2-х коэффициентов К:
К hr = q hr / q T
K sp, hr = Q h, hr / q T.
Тогда что получается что К будет одинаковым?
Dima_UA
в примере Тугая.....принимется, что город обеспечивает средничасовой расход воды.
сначало определитесь зачем Вам бак запаса воды.
Если в городе вода по графику например утром с 7 до 10 и вечером так же...а у Вас админздание, надо с утра набрать бак воды, и потом его расходовать до конца рабочего дня, поетому бак подбирайте на суточный запас воды
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.