Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: МЕдные трубы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Страницы: 1, 2
SSA
Ну, так то ничего, красиво.
Есть одно большое НО - 1300F = 704C. А медь плавится при 1085С.
Skaramush
Ну так, пайка - не сварка.
SSA
Смысл пайки под азотом - исключить окисление меди. А тут при пайке твердым припоем, даже с меньшей, чем у меди температурой плавления (760-800 град С), углекислота уже при 700 град С перестает быть нейтральной и идет окисление меди.
toxan
удалите...
docent78
Ни СО2, ни СО при атмосферном давлении и нагреве до 800 Цельсия не могут взять и разложиться с образованием сажи. Кислород образоваться может, но сажа нет. Энергии не достаточно чтобы СО2 -> СО + О2, и реакция идет в противоположную сторону.
SSA
Стесняюсь спросить...
А при чем здесь сажа? Речь об окислении меди.
docent78
я думаю будет интересно всем почитать

https://hvac-talk.com/vbb/showthread.php?36...rge-for-brazing
Alex2001
Цитата(docent78 @ 31.7.2019, 9:28) *
я думаю будет интересно всем почитать

https://hvac-talk.com/vbb/showthread.php?36...rge-for-brazing


Спасибо за ссылку - интересный американский форум.
Но там свои "традиции".
Во всю юзается R22, не редкость - пайка мягким припоем.

В России в чём интерес паять под СО2 ?

Разница в цене с азотом совсем не огромная.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.