Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Fx3u Rs485 проблема
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
VoJak
Добрый день. Прошу специалистов подсказать решение проблемы.

Контроллер FX3u стоит в оборудовании, где по 485 интерфейсу общается с частотником Danfoss. Через определенное время связь с частотником прекратилась.
Есть еще такое же оборудование, через определенное время таже самая ситуация. Т.е. теперь два контроллера не работают с 485 интерфейсом.

Контроллер сняли, считали программу связь осуществляется командой RS2.
Была написана простая программка по тех документации для отправки байт в порт по каналу ch1 - в мониторе видно, что команда проходит (GX Developer). Связь через встроенный модуль FX3U-485-BD. В режиме монитора команда выполняется, в реальности на порту ничего нет. Осцилом тыкались на плату FX3U-485-BD на ножку Тх с контроллера - данные не передаются и не устанавливается микросхема в режим передачи.

Просьба, выслать рабочий пример работы с 485 портом с командой RS2, либо может есть у кого-то возможность залить себе мой пример в контроллер и проверить на работоспособность программку.

Зы в контроллерах новичок, просьба отнестись с пониманием.

VoJak
Проблема решена!
Полное стирание контроллера и обратная заливка прошивки и данных в контроллер оживила 485 интерфейс. (В первом контроллере вынули батарейку и потом прошили, во втором просто стерли контроллер и затем прошили)

Возникло подозрение на "таймбомбу" от разрабов либо тупой недочет, который всплывал более чем через год.

Кто-нибудь сталкивался с намеренными программными ошибками?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.