Возникла задача управлять кучей проекторов с BMS, устройства поддерживают протокол PJ Link. В BMS будут применяться протоколы BacNet и частично ModBus. Соответственно, ищется железка, которая будет являться шлюзом. Конечно, можно взять простенький процессор AMX типа 700-го, на него навесить родной конвертор в LON (стоящий страшных денег), а потом поставить гейт Lon-BacNet laugh.gif Какие существуют более разумные решения?
Chabol
Как вариант можно использовать Crestron (их процессоры понимают Modbus (TCP, RTU, ASCII) через драйверы, т.о. аппаратных шлюзов не понадобится). Если говорить о шлюзах Crestron-LON, то они также страшно дорогие как и у AMX.
У Сrestron есть недорогой процессор на DIN-рейку (DIN-AP2).

По поводу поддержки сети PJ Link необходимо уточнять что у AMX, что у Crestron.