Полная версия этой страницы:
Склад
galysiaaa
1.8.2012, 10:17
Добрый день! У меня возникла такая проблема:
Есть склад, где нужно запроектировать пожаротушения (пожарные краны), я это делаю первый раз (прошу сильно не критиковать).
Группа 3а, высота помещения - 8 м, объем - 2 350 м3.
Значит по таблице 2 СНиП 2.04.01-85 *
у меня получилось 2х2, 5 л / с и еще 5 л / с до каждой струи поскольку незащищенные несущие металичиские конструкции.
Длина рукава - 20 м, диаметр крана 50 мм, диаметр спрыска - 16 мм.
Радиус действия составляет: длина рукава + высота этажа / 2 = 20 +8 / 2 = 24 м.
Посмотрите пожалуйста правильно ли я разместила краны и нужно 2 или 3 ПК, и еще пожалуйста на диаметры обратите внимание!
Спасибо
На вскидку: 2 струи по 5л/с, Длина рукава - 20 м, диаметр крана 65 мм, диаметр спрыска - 19 мм. Высота компактной части струи-12м, напор у ПК-20м. Месторасположения ПК определяю с помощью полилинии, рисуя её от ПК до самого удалённого участка.
Зачем кольцевать?
Что храниться-то будет? Мож Вам АПТ нужно будет!
galysiaaa
1.8.2012, 11:04
Будет сохраняться электрические провода, а лучше брать 2 или 3 ПК?
А закольцовувать когда нужно?
Наверное, я всё-таки не прав, 2 струи по 7,5л/с. Кольцо если больше 12 ПК.
galysiaaa
1.8.2012, 12:24
Я взяла при диаметре крана 50 -2,9 л / с +5 л л / с = 7,9 х2 струи
А диаметр на магистраль для 3 ПК выходит 102мм это нормально?
Hiro Nakamura
1.8.2012, 12:37
Ну ребята вас понесло...
Во-первых, девушка, какая у вас степень огнестойкости здания?
Ни слова про огнестойкость в посте, но 5 литров смело накинули, а потом это вообще превратилось в 15, не многовато ли?
Цитата
при применении элементов каркаса из незащищенных стальных конструкций в зданиях IIIа и IVа степеней огнестойкости, а также из цельной или клееной древесины (в том числе подвергнутой огнезащитной обработке) на 5 л/с (одна струя);
Если вы попадаете по степени огнестойкости, то у вас будет 2 струи по 2,5 и одна струя по 5, итого 10 л/с.
Если у вас степень огнестойкости не подпадающая под эти пункты, то расход будет 5 л/с (2х2,5).
galysiaaa
1.8.2012, 12:46
значит нужно 10 л / с
и это одним ПК расход?
Dmitry_vk
1.8.2012, 12:51
Цитата(galysiaaa @ 1.8.2012, 11:17)

Группа 3а
Это степень огнестойкости?
У нас в новых СП нет 3а, у вас еще СНиП действует или есть аналог СП?
Далее нужно определиться с категорией помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, как вы без нее расход приняли?
Цитата(galysiaaa @ 1.8.2012, 12:04)

Будет сохраняться электрические провода
Уточните у технологов/архов категорию.
galysiaaa
1.8.2012, 12:58
Нет, это СНиП 2.01.02-85 * "Противопожарные нормы"приложение 2 Степень огнестойкости выбрала IIIа которая приравнивается к II (СНиП 2.04.01-85 табл.2 примечания 3)
Hiro Nakamura
1.8.2012, 13:03
Цитата(galysiaaa @ 1.8.2012, 13:46)

значит нужно 10 л / с
и это одним ПК расход?
Ну как же одним-то? Я этот пункт понимаю, что к двум струям по 2,5 л/с добавляется третья с расходом 5 л/с. Как вы 2 или 3 струи из одного ПК получите?
Вообще запросите (уточните) данные по степени огнестойкости здания и категории пожарной опасности, а потом уже в расходы.
И тем не менее, я думаю, что у вас расход будет 5 л/с, и эти дополнительные 5 л/с не нужны. Вы так упираете на необработанные металлические конструкции, а откуда у вас такая уверенность, что они не обработаны? Вы поясните как используется ваш металл? Если это несущая конструкция, то на III категорию там минут 40 надо, а необработанный металл - это всего 15 мин.
Уточняйте исходные.
galysiaaa
1.8.2012, 13:08
Склад сделан из сэндвич-панелей
Чего-то я не понимаю, 2 струи по 2,5л/с, + одна "Козырная" 5л/с. как её обеспечить? Мне кажется, что 5 надо прибавлять к каждой струе. Эххх, трактовки-трактовки.
Hiro Nakamura
1.8.2012, 13:21
Девушка, звоните конструкторам или строителям или тем кто вам дал данные по категориям и спрашивайте будут ли обрабатываться ваши мет. конструкции. У меня сейчас идет такой же объект. Металл на который крепятся панели с обработкой.
Вы поймите, обработка - это покраска, это конечно деньги, но если сравнить с тем, что за собой может потянуть добавление 5 л/с к расходу, то думаю проще красить.
galysiaaa
1.8.2012, 13:29
Цитата(Hiro Nakamura @ 1.8.2012, 13:21)

Девушка, звоните конструкторам или строителям или тем кто вам дал данные по категориям и спрашивайте будут ли обрабатываться ваши мет. конструкции. У меня сейчас идет такой же объект. Металл на который крепятся панели с обработкой.
Вы поймите, обработка - это покраска, это конечно деньги, но если сравнить с тем, что за собой может потянуть добавление 5 л/с к расходу, то думаю проще красить.
За это спасибо)
но я запуталась с струями, по табл. 2 я выбрала 2х2, 5. Это что значит?
и скажите пожалуйста может ли быть на 3 ПК диаметр магистрали 102 мм?
Hiro Nakamura
1.8.2012, 13:39
Цитата(Сантех10 @ 1.8.2012, 14:17)

Чего-то я не понимаю, 2 струи по 2,5л/с, + одна "Козырная" 5л/с. как её обеспечить? Мне кажется, что 5 надо прибавлять к каждой струе. Эххх, трактовки-трактовки.
По вашей логике выход 2 струи по 7,5. А если смотреть в снип (как я это вижу) то их надо 3.
Тут нужно просто поставить столько ПК, чтобы каждая точка тушилась тремя струями. А эти 10 л/с перераспределятся между ними.
Либо как в театре на планшете сцены для струй 5 л/с ставятся краны Ду65, хотя в СП вроде написано, что все краны в здании должны быть одного диаметры.
Hiro Nakamura
1.8.2012, 13:44
Цитата(galysiaaa @ 1.8.2012, 14:29)

За это спасибо)
но я запуталась с струями, по табл. 2 я выбрала 2х2, 5. Это что значит?
Это значит, что у вас в цехе может быть установлено сколько угодно ПК, но при пожаре в любой точке здания, она может быть потушена из двух ПК с расодом 2,5 л/с из каждого.
Цитата(galysiaaa @ 1.8.2012, 14:29)

и скажите пожалуйста может ли быть на 3 ПК диаметр магистрали 102 мм?
Вопрос неправильно поставлен, количество ПК на диаметр не влияет. Смотрите расходы. Для 5 л/с Ду 100 много, для 10 л/с - нормально.
galysiaaa
1.8.2012, 13:52
Просто мне дали образец чертежи где так же склад но площадь в 3 раза больше, в том складі есть 12 пк,
а в таблице «Основные показатели по чертежам водопровода и канализации" вписано что на пожаротушение идет 15 л / с, это как?
galysiaaa
1.8.2012, 13:58
я посчитала что получается на 10 л / с получается диаметр 76х3. Нормально? при скорости 2,6 м / с
Hiro Nakamura
1.8.2012, 14:06
Девушка, на первый вопрос мне нечего ответить, а на второй вам ответит СНиП. Там есть скорости.
galysiaaa
1.8.2012, 14:10
если не секрет) как вы подбираете диаметры на краны, и магистрали? Буду очень благодарна
Hiro Nakamura
1.8.2012, 14:27
Я на все трубы диаметры подбираю одинаково: расход-скорость-диаметр. Расход у вас есть, скорости по СНиПу, а дальше в таблицы Шевелева или др. Про краны не понял вопроса...
Dmitry_vk
1.8.2012, 15:38
Цитата(Hiro Nakamura @ 1.8.2012, 15:27)

Я на все трубы диаметры подбираю одинаково: расход-скорость-диаметр. Расход у вас есть, скорости по СНиПу, а дальше в таблицы Шевелева или др. Про краны не понял вопроса...
В эту цепочку еще бы анализ удельных потерь неплохо бы добавить. При одной и той же скорости в трубах разного диаметра они могут существенно отличаться
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Hiro Nakamura
1.8.2012, 16:17
То что надо думать по-моему очевидно...
galysiaaa
1.8.2012, 17:25
Спасибо))
Hiro Nakamura
1.8.2012, 17:50
Спасибо в малиннике не посмотришь
Так она там уже неплохо засветилась, или вы хотите больше?
Hiro Nakamura
2.8.2012, 8:14
почему бы и нет, красивая ведь...
А мне кажется что пункт 6.3. СНИПА надо трактовать так - что если у вас конструкции по степени огнестойкости IIIA и IVA, то надо увеличить количество струй на одну. Т.е. если у Вас расход 2х2,6, то он станет 3х2,6, а если 2х5, то он станет 3х5.
Цитата(Hiro Nakamura @ 2.8.2012, 9:14)

почему бы и нет, красивая ведь...
С этим не поспоришь, но за каждый совет требовать по фото - перебор
Может сама догадается время от времени фото обновлять
galysiaaa
2.8.2012, 10:31
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.