Что случится с ТЕРМОПРИВОДАМИ (на фанкойлы) ,
которые по паспорту должны запитываться 24 VDC, а по факту запитаны 24 VAC (ошибка проекта) ?

Пока приводы работают (регулируют), но сильно греются.
Как считаете стоит ли их заменить, потому как через некоторое время начнут "гореть", или все оставить как есть?








Abysmo
От перемена рода тока сумма выделяемого тепла на сопротивлении не меняется smile.gif
vadim999
Цитата(Sasha_24 @ 16.8.2012, 12:37) *
Пока приводы работают (регулируют), но сильно греются.


Так им "по жизни" положено греться, в т.ч. и снаруже. laugh.gif

Сам-то "по жизни" не настолько смел, как Уважаемый Abysmo, поэтому дал бы приводам тот "харч", который прописал "доктор Дока". Прикинте фактическую наружную температуру привода, с рекомендациями "Доктора Дока".

ЗЫ. Это в России "нанотехнологии" заковычиваются, а у Них, без ковычек. Всеж привод совсем не напоминает копееШный "клеющий пистолет" КЕтайского производства. Эт, вспомнил свое недоумение, когда услышал первый раз термин "светодиод", и представил себе, типа "лампочку Ильича", работающей в режиме "то потухнет, то погаснет", с частотой 50 Гц. Эт поооооотооом, узнал в чем фишка в термине.

ЗЗЫ. Систематическая "(ошибка проекта)"ов
LordN
Цитата(Sasha_24 @ 16.8.2012, 15:37) *
Уважаемые специалисты,

Вопрос.

Что случится с ТЕРМОПРИВОДАМИ (на фанкойлы) ,
которые по паспорту должны запитываться 24 VDC, а по факту запитаны 24 VAC (ошибка проекта) ?

Пока приводы работают (регулируют), но сильно греются.
Как считаете стоит ли их заменить, потому как через некоторое время начнут "гореть", или все оставить как есть?

если указано VDC - однозначно надо менять источник.
Abysmo
Цитата
если указано VDC - однозначно надо менять источник.


С чего такие категоричные заявления? Привод то хоть раз разбирали? Там запаяный сильфон с парафином, вокруг которого расположена греющая спираль. Спираль греет сильфон, агрегатное состояние вещества меняетс, сильфон изменяет размеры. Чем выделять тепло на спирали - постоянным или переменным током не имеет никакого значения. Утюг одинаково хорошо будет работать и от розетки 220В и от 19 последовательно соединенных свинцово-кислотных аккумуляторов по 12В каждый.
LordN
кроме спиралек есть еще позисторы, для их ресурса весьма критична амплитуда - чем выше, тем быстрее идет деградация, икспанента. для спиралек производитель написалбы VAC/VDC. не так ли? smile.gif

p.s. и кроме позисторов и спиралек частенько используют интегральные гпт - очень дешево, точно и сердито. но тут переменка - почти наверняка смерть. хоть греться всеравно будет, но уже не правильно.
такшта, чтоб не бЫло *жУ, делай все по чертежу.
wink.gif
Abysmo
Цитата
такшта, чтоб не бЫло *жУ, делай все по чертежу.


Ну если сгорят - выкинут. Тот, что я разбирал - спиралька спиралькой, никаких позисторов. В общем дешевка китайская, как и все нынче сделанное.