Eskar
Здравствуйте!

Значит имеется у меня помещение для хранения баллонов с пропаном. Технолог не даёт никаких данных: ни по интенсивности утечки, ни по расходам воздуха для аварийной вентиляции. Вопрос: как в таком случае рассчитать необходимый расход воздуха для аварийной вентиляции? Заранее спасибо.
Studentik
Здравствуйте. Раз технолог не дает данных значит принимайте аварийную вентиляцию в объеме 5-8 крат, но не менее 3-х. Хотя... при вопросе заказчика почему именно так надо будет постараться ответить быстро и правильно.