Полная версия этой страницы: Проблема с электростатическим фильтром Trion T 2002
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
sonlight
Эксплуатируем фильтр TRION T2002 около четырех месяцев.Недавно появился постоянный треск при включенном фильтре.Промывка проблему не решила.В чем может быть причина?Очищаем дым с высоким содержанием соевого масла.
Skaramush
Вообще-то, для триона треск - признак зарастания пластин. Промывка трионом рекомендуется специальной химией (есть у них) и в ультразвуковой ванне. Просто так смолистые отложения отмыть очень проблематично
sonlight
Цитата(Skaramush @ 8.10.2012, 12:24) *
Вообще-то, для триона треск - признак зарастания пластин. Промывка трионом рекомендуется специальной химией (есть у них) и в ультразвуковой ванне. Просто так смолистые отложения отмыть очень проблематично


Все верно.Но треск остался и после промывки.И треск не периодический а постоянный(беспрерывный).Деформации пластин нет,зарастаний смолистых то же.Может быть,что то с электрической частью?
igpol
Цитата(sonlight @ 8.10.2012, 16:59) *
Все верно.Но треск остался и после промывки.И треск не периодический а постоянный(беспрерывный).Деформации пластин нет,зарастаний смолистых то же.Может быть,что то с электрической частью?

А что, сервисной службы у производителя нет?

Треск может быть следствием короткого замыкания в секции ионизации, если она загрязнилась или недостаточно хорошо промыта.
sonlight
Цитата(igpol @ 8.10.2012, 13:08) *
А что, сервисной службы у производителя нет?

Треск может быть следствием короткого замыкания в секции ионизации, если она загрязнилась или недостаточно хорошо промыта.


К сожалению сервисной службы у поставщика нет.Они их только продают.Короткое возможно.Проверил только,что контакты,один заметно теплый.Возможно на нем дуга виснет после включения.Спасибо за ответ.
Trion
Цитата(sonlight @ 8.10.2012, 10:12) *
Эксплуатируем фильтр TRION T2002 около четырех месяцев.Недавно появился постоянный треск при включенном фильтре.Промывка проблему не решила.В чем может быть причина?Очищаем дым с высоким содержанием соевого масла.


Обращайтесь к дилеру Trion в Харькове. у которого Вы покупали модель, у них есть сервисная служба.