Irina_Vlasova
19.11.2012, 10:27
Доброе время суток...Возник вопрос по поводу установки неподвижных опор на системе ГВС. Из экспертизы пришли замечания :Принятое количество неподвижных опор и их расположение не обосновано. Расстановку неподвижных опор следует предусмотреть таких образом, чтоб обеспечить компенсацию за счет П-образных компенсаторов.
В справочнике Николаева указано что неподвижная опора ставится через 60 метров при диаметре 50. Но экспертизу это не устраивает...ЧТО ДЕЛАТЬ?
Может кто то сталкивался с этим??? ПОДСКАЖИТЕ!!!!!
timofeyprof
19.11.2012, 11:13
Справочник Николаева в принципе называется "Проектирование тепловых сетей". И рекомендуемые расстояния указаны для трасс тепловых сетей. А у вас внутренние сети ГВС.
И неподвижные опоры никогда не ставятся на П-образных компенсаторах (как на чертежах)
Irina_Vlasova
19.11.2012, 11:30
Цитата(timofeyprof @ 19.11.2012, 14:13)

Справочник Николаева в принципе называется "Проектирование тепловых сетей". И рекомендуемые расстояния указаны для трасс тепловых сетей. А у вас внутренние сети ГВС.
И неподвижные опоры никогда не ставятся на П-образных компенсаторах (как на чертежах)
Экспертиза просит обосновать и проставить опоры!!! подскажите на что сослаться?
Никитос
19.11.2012, 12:28
Рассчитайте опоры в соответствии с нормами. Сослаться вам придется на свои расчеты.
Цитата
неподвижные опоры никогда не ставятся на П-образных компенсаторах (как на чертежах)
Позвольте полюбопытствовать,а как компенсация тогда происходит на П-образниках? Мне для собственного развития
Irina_Vlasova
20.11.2012, 5:41
Ну что разве здесь нет людей которые сталкивались с этим?????
Irina_Vlasova
20.11.2012, 5:41
Ну что разве здесь нет людей которые сталкивались с этим?????
Anastasiya
20.11.2012, 7:46
А какой у Вас матермал тркуб? Если полипропилен, поищите в нете информацию о трубе Ekoplastik (в частности Инструкцию по монтажу). Там точно что-то было про расстановку опор на водопроводе. Не помню, конечно, в каком объеме, но какая-то инфа точно была там.
Irina_Vlasova
20.11.2012, 8:26
Цитата(Anastasiya @ 20.11.2012, 10:46)

А какой у Вас матермал тркуб? Если полипропилен, поищите в нете информацию о трубе Ekoplastik (в частности Инструкцию по монтажу). Там точно что-то было про расстановку опор на водопроводе. Не помню, конечно, в каком объеме, но какая-то инфа точно была там.
дак в том и проблема труба сталь диаметром 50
Обязательно п-образные компенсаторы? Сильфонные не подойдут?
У Протон-энергия хорошая методика подбора компенсаторов и расстановки неподвижных опор. Посмотрите их каталог и рекомендации, может что-то для себя найдете.
Сильфонные обслуживать надо. А П-образные это просто кусок трубы.
Dmitry_vk
20.11.2012, 11:03
Цитата(Никитос @ 19.11.2012, 13:28)

Позвольте полюбопытствовать,а как компенсация тогда происходит на П-образниках? Мне для собственного развития

П-образник ставится между двух неподвижек, сам он жестко не фиксируется, иначе смысла от него никакого.
Irina_Vlasova
20.11.2012, 11:33
Цитата(Dmitry_vk @ 20.11.2012, 14:03)

П-образник ставится между двух неподвижек, сам он жестко не фиксируется, иначе смысла от него никакого.
вот ЭКСПЕРТ просит обосновать расстановку неподвижный опор, то что они расставляются на определенное расстояние в зависимости от диаметра его не устраивает!
Цитата(Никитос @ 20.11.2012, 10:35)

Сильфонные обслуживать надо. А П-образные это просто кусок трубы.
Это понятно. Просто иногда бывает, что в шахте нет места для устройства п-образного компенсатора.
Dmitry_vk
20.11.2012, 12:05
Цитата(Irina_Vlasova @ 20.11.2012, 12:33)

вот ЭКСПЕРТ просит обосновать расстановку неподвижный опор, то что они расставляются на определенное расстояние в зависимости от диаметра его не устраивает!
Делайте расчет общего удлинения прямолинейных участков.
Делайте расчет П-образных компенсаторов и самокомпенсации на углах поворота.
Определяйтесь с количеством П-образных компенсаторов, между ними соответственно неподвижки.
Как-то так.
Irina_Vlasova
20.11.2012, 13:34
Цитата(Dmitry_vk @ 20.11.2012, 15:05)

Делайте расчет общего удлинения прямолинейных участков.
Делайте расчет П-образных компенсаторов и самокомпенсации на углах поворота.
Определяйтесь с количеством П-образных компенсаторов, между ними соответственно неподвижки.
Как-то так.
может пример есть???
решили поставить один компенсатор по середине с плечом 40 м.пойдет(слева от угла поворота 13 м до неподвижной опоры)?
Dmitry_vk
20.11.2012, 13:47
Цитата(Irina_Vlasova @ 20.11.2012, 14:34)

может пример есть???
Вам он вряд ли поможет, я в Старте считаю
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВам изначально нужно определиться с вылетом и спинкой компенсатора, от этого будет зависеть компенсирующая способность.
А потом уже плечи смотреть.
Irina_Vlasova
20.11.2012, 14:21
Цитата(Dmitry_vk @ 20.11.2012, 16:47)

Вам он вряд ли поможет, я в Старте считаю
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВам изначально нужно определиться с вылетом и спинкой компенсатора, от этого будет зависеть компенсирующая способность.
А потом уже плечи смотреть.
если не сложно прикиньте, Н=1 м , В=3 м, диаметр 50 сталь, температура 60 градусов теплоноситель
Dmitry_vk
20.11.2012, 14:24
Цитата(Irina_Vlasova @ 20.11.2012, 15:21)

если не сложно прикиньте, Н=1 м , В=3 м, диаметр 50 сталь, температура 60 градусов теплоноситель
нужны все параметры, которые вы видите
defuser
20.11.2012, 14:27
Тут на форуме в разделе программы должны быть расчеты.
Irina_Vlasova
20.11.2012, 14:34
Цитата(defuser @ 20.11.2012, 17:27)

Тут на форуме в разделе программы должны быть расчеты.
ну дак, скинте ссылку, второй день найти ничего путного не можем!!!!
Никитос
20.11.2012, 14:40
Так зайдите и посмотрите. Вам тут ясли что ли? Скиньте, да дайте, да посчитайте. Сказали же - в программах.
Прям как я 4 года назад)))))))))
Irina_Vlasova
20.11.2012, 15:06
Цитата(Никитос @ 19.11.2012, 15:28)

Рассчитайте опоры в соответствии с нормами. Сослаться вам придется на свои расчеты.
Позвольте полюбопытствовать,а как компенсация тогда происходит на П-образниках? Мне для собственного развития

Ну если вы не знаете для чего необходим компенсатор, то о каких 4 годах вы говорите????
если я знаю то я отписываюсь на форуме!!!
мы весть форум облазили вдоль и поперек по теме компенсаторов.
и расчета на длину не увидели.
а программы старт нет у нас....
timofeyprof
20.11.2012, 15:28
Цитата(Irina_Vlasova @ 20.11.2012, 16:06)

о каких 4 годах вы говорите????
а программы старт нет у нас....
о годах, которые учат терпению и спокойному общению.
см. ссылку
> Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты > Excel for HVAC
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=16266&st=20раньше не было ПО Старт, расчеты делали в ручную. Благодаря MicroSoft есть ПО MS Office, где те же расчеты делаются быстрее.
А по каким критериям проводится расчет компенсаторов см. РД 10-400-01, СНиП 2.04.12-86 (длина участка между неподвижными опорами - это косвенное следствие, а не результат расчетов)
Dmitry_vk
20.11.2012, 15:46
Цитата(timofeyprof @ 19.11.2012, 12:13)

Справочник Николаева в принципе называется "Проектирование тепловых сетей". И рекомендуемые расстояния указаны для трасс тепловых сетей. А у вас внутренние сети ГВС.
Цитата(timofeyprof @ 20.11.2012, 16:28)

А по каким критериям проводится расчет компенсаторов см. РД 10-400-01, СНиП 2.04.12-86 (длина участка между неподвижными опорами - это косвенное следствие, а не результат расчетов)
Так РД 10-400-01 "Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей" тоже к гвс никаким боком.
timofeyprof
20.11.2012, 15:54
Цитата(Dmitry_vk @ 20.11.2012, 16:46)

Так РД 10-400-01 "Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей" тоже к гвс никаким боком.
использовать в спорах с экспертом по ГВС не стоит. А если расчет нужно сделать, то формулы расчета в РД (Приложение №3). Отдельно формул для расчетов компенсаторов для внутренних трубопроводов теплопотребления зданий в НТД не найдете.
Никитос
20.11.2012, 16:02
Ирочка,вы зря кипятитесь. Не поверите,я знаю про компенсаторы
Dmitry_vk
20.11.2012, 16:08
Цитата(Никитос @ 19.11.2012, 13:28)

Позвольте полюбопытствовать,а как компенсация тогда происходит на П-образниках? Мне для собственного развития

Цитата(Никитос @ 20.11.2012, 17:02)

Не поверите,я знаю про компенсаторы

что за двуличие?!
Никитос
20.11.2012, 16:15
Никакого двуличия. Всё нормально