Уважаемые коллеги.
Есть 4-х эт. здание. Сеть объединенная хозяйственно-противопожарная. Напор гарантированный Мосводоканалом 10м и минимальный фактический напор 35 м. Подбор установки повышения давления соответственно подбираю исходя из гарантированного напора -это ясно. В установку повышения давления входят два насоса 1 рабочий и 1 резервный с частотным регулированием, но специалист грундфос сказал что у них нет сертификата на пожаротушение для установки повысительных насосов с частотным регулированием, т,е, сертификат на повышение давление в системе хоз-питьевого водоснабжения есть, а на использование этоже установки на пожаротушение у них нет. В СНиП прописано, что я могу использовать на пожар установки для хоз-питьевых нужд. Установка принятая Grundfos Hydro MPC-E 2CRE20-2
Для пожаротушения я могу применить установку Hydro МХ, но как же тогда сделать разводку труб, если система объединенная?
Получается уже 4 насоса, 2 на хозпитьевые нужды с частотным регулированием и 2 на пожар.