Уважаемые специалисты, ситуация следующая. Однотрубная система типа "ленинградка" один контур на два этажа труба 32 полипропилен одинаковая на всем протяжении , подключение следующее:-насос-котел-радиатор(до этого пробовал два контура примерно тоже самое) расширительный бак (открытый) врезан на втором этаже между котлом и радиатором в прямой трубе по уровню выше радиатора на 1метр. НЕ МОГУ ПОНЯТЬ следующее: при включенном насосе в течении 3-5 дней в радиаторах 2-го этажа начиная с дальнего появляется воздух открывая кран маевского воздух всасывается т.е. разряжение внутри???КАК ЭТО МОЖНО устранить ?? если не затруднит, подскажите пожалуйста, в чем ошиБКА?
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ продолжает греть нормально
jota
Напор насоса выше гидравлической высоты столба от котла до уровня расширительного бака.
Или поднимайте открытый бак (неясно на сколько) или поставьте закрытый мембранный сосуд возле котла и проблема уйдёт
Midial
А какой насос у Вас стоит? Кстати, есть ли переключатель скорости работы?
OYL
В точке подключения расш.бака происходит переход напора насоса в разрежение. Эта точка называется нулевой. После нее даже может вскипеть вода при высокой т-ре. Поэтому подключать бак надо всегда перед насосом (открытый бак), а не после котла. Посмотрите в книге Туркина "Отопление гражданских зданий"
jota
Цитата(OYL @ 24.11.2012, 18:44) *
подключать бак надо всегда перед насосом (открытый бак), а не после котла. Посмотрите в книге Туркина "Отопление гражданских зданий"

Открытый бак подключается непосредственно к котлу - он кроме компенсации расширения выполняют функцию защиты котла. Между котлом и баком не должно быть никакой арматуры.
Не читал Туркина, но думаю, что Вы не там смотрели (закрытые баки)... smile.gif
OYL
Вот еще: учебник Сканави, Махов, стр.192-195. Все варианты подключения бака с описанием и диаграммами давления.
ctrannikkd
спасибо за советы почитаю


переключатель есть,но это не помогает
ctrannikkd
книгу Туркина "Отопление гражданских зданий" не нашел
OYL
Посылаю в личку выдержку из пособия.
Увы, рисунки не вставились. Если пришлете почтовый адрес, вышлю на него
Lyko
Цитата(OYL @ 24.11.2012, 20:44) *
В точке подключения расш.бака происходит переход напора насоса в разрежение. Эта точка называется нулевой. После нее даже...

Как-то обвинили в "отсебятине" за эту "точку". blink.gif
Если система автора не совсем "пропащая" по сопротивлениям, помимо увеличения высоты установки открытого РБ, "штатно" поможет врезка откытого бачка непосредственно на всасе насоса. Величина разрежения будет = гидравл. сопротивлению от этой точки до раб.колеса насоса.
ctrannikkd
закрытый расширитель ставить не хочу т.к. с котла(электродный) постепенно выделяется газ
ctrannikkd
возникло два вопроса :
1) насос давит сразу на второй этаж,а если переделать чтоб давил через первый это поможет????
2)подсказали вариант, если на втором этаже вместо расширительного бака врезать на напоре емкосТь-аккумулятор тока не большой литров 50 который связан с воздухом(нулевое давление) будет разряжение аль нет и вобще такая система будет работать????
f v
Поможет такой отвратительный вариант: перенести насос из "перед котлом" в "после бака". Вот только шумновато будет в комнате, где сейчас стоит бак, а добавится еще и насос. Точно там не уснуть. Зато нигде не будет разряжения. И увеличение скорости протока воды позволит держать пониже температуру батарей.
michael-stenc
Всем доброго времени суток!
Пришел за советом.
У меня есть комнатка небольшая, 3х5, в квартире.
Там не то, чтобы холодно, а так, прохладно. Хотелось бы на 3-5 градусов повыше, но чтобы не сушить воздух.
Масляные радиаторы приходится постоянно выключать и включать.
Чем посоветуете воспользоваться? Подойдет ли для этого кондиционер?
Всем заранее спасибо!
ecoс
Цитата(michael-stenc @ 11.12.2012, 16:25) *
Всем доброго времени суток!
Пришел за советом.
У меня есть комнатка небольшая, 3х5, в квартире.
Там не то, чтобы холодно, а так, прохладно. Хотелось бы на 3-5 градусов повыше, но чтобы не сушить воздух.
Масляные радиаторы приходится постоянно выключать и включать.
Чем посоветуете воспользоваться? Подойдет ли для этого кондиционер?
Всем заранее спасибо!

Здравствуйте. Кондиционер в зимнее время эксплуатировать не следует (не ниже -5), даже если они работают на тепло.
Для этого лучше подойдут конвекторы, я посоветую NOIROT, они производятся во франции и считаются одними из лучших, у них встроенные автоматические электронные термостаты, что позволит задать нужную температуру с высокой точностью.
испытатель
Пленочный теплый пол под линолиум на фольгированный пеноплен. Ничего регулировать не нужно, он саморегулируется по температуре поверхности. Получите дополнительные 100 Вт/кв.м. Это делается за один вечер. Затраты 1 т.р/кв.м