BIONDER
На насосе магна pn10, давление 12,5 бар. Эксплуатация не принимает. Давление снизить никак не удастся. Может кто знает какие нибудь обходные пути? Все работает, ничего не течет.
jota
Давление 12,5 На выхлопе, на всасе или статика?
BIONDER
Бумага со стройки пришла, что на насосе.
Вероятнее всего на напорной стороне.
*Sasha*
Цитата(BIONDER @ 11.12.2012, 18:48) *
Бумага со стройки пришла, что на насосе.
Вероятнее всего на напорной стороне.

Без разницы, (магна добавит от силы 1 бар) значит на всасе не меньше 11 бар. Как бороться с этой бедой, совета у меня нет, кроме замены на другой насос.
Rikota
Цитата(BIONDER @ 11.12.2012, 16:55) *
На насосе магна pn10, давление 12,5 бар. Эксплуатация не принимает. Давление снизить никак не удастся. Может кто знает какие нибудь обходные пути? Все работает, ничего не течет.

Эксплуатация правильно не принимает. "Обходных" путей нет, только прямой - замена насоса. "Всё работает, ничего не течёт" - если это не испытательный полигон, а таки действующая система, то лучше не стОит проводить подобные эксперименты и ждать когда уже потечёт. Меняйте насос.