оля
Добрый день!У меня вот такая проблема:Напорная канализация,состоящая из 2 труб,диаметром 160 мм каждая,врезается в безнапорную канализацию,диаметром 400 мм.Нужно ставить камеру гашения.А я совершенно не знаю какой конструкции она должна быть?Помогите чем можете.Спасибо!
andrey R
Тема уже обсуждалась - можете поискать по форуму. А если на пальцах, это колодец, в который Вы заводите свои напорные трубы горизонтально, ставите колено вверх и небольшой участок прямой трубы, который заканчивается глухим фланцем на ножках. блин такой отбойный получается. А из колодца уже уходите самотёчной трубой, как обычно. biggrin.gif
Guest
А у нас экспертиза требует лоток колодца обивать металлическим листом для смягчения удара - насколько это осмысленно??
andrey R
В бетонных колодцах перепады без всякого железа делают и ничего, экспертиза молчит. А здесь зачем? Я не понимаю. Схема с фланцем на ножках - тот же излив с небольшой высоты. Напор гасится фланцем стальным. Зачем ещё и лоток бронировать?
оля
А тогда какой диаметр выходящего трубопровода после гашения?Напорные по 160,а этот?
andrey R
А этот по расчсёту для самотечных трубопроводов. Расход, как в напорке. Скорости и наполнения в СНиПе.
оля
Спасибо вам большое за ответ.Так я поняла, что вот эта труба с гусаком -это самотечная и идет в беснапорную канализацию?Так?
andrey R
Цитата(andrey R @ Oct 17 2006, 15:16 )
колодец, в который Вы заводите свои напорные трубы горизонтально, ставите колено вверх и небольшой участок прямой трубы, который заканчивается глухим фланцем на ножках. блин такой отбойный получается. А из колодца уже уходите самотёчной трубой, как обычно. biggrin.gif

Повторяю, что сказал выше biggrin.gif Колено (гусь) на напорных трубах.
А самотечная и безнапорная - это синонимы. Хотя, некоторые любители семантики будут спорить.
оля
Еще один вопрос по этой теме.На каком расстоянии от самотечного коллектора делается этот колодец-гаситель?
andrey R
На любом.
оля
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
Михаил I
Простите, andrey R, я вот по поводу гусака. Что значит фланец с ножками?
andrey R
biggrin.gif Ну, вертикальный участок трубы когда закончился, чтобы не бил фонтан из него, на расстоянии 100-150 мм от обреза трубы плашмя крепится глухой фланец. В него будет бить поток воды и гасится. Этот фланец крепится к трубе. Простейший вариант - три-четыре проволочки-ножки приварить. Из арматурной стали. smile.gif
Михаил I
Спасибо, andrey R. Я понял. Аж смешно от простоты biggrin.gif
dudkas3
Цитата(оля @ Oct 17 2006, 14:03 )
Добрый день!У меня вот такая проблема:Напорная канализация,состоящая из 2 труб,диаметром 160 мм каждая,врезается в безнапорную канализацию,диаметром 400 мм.Нужно ставить камеру гашения.А я совершенно не знаю какой конструкции она должна быть?Помогите чем можете.Спасибо!

Оль, хотите выложу жертежик?
Как раз сегодня нарисовал водобойный колодец: 2d150 на d300.
могу показать.С тем самым карытом кот. у вас экспертиза просит.
andrey R
Ложте - ложте, а то я устал про ножки объяснять biggrin.gif
dudkas3
Вот.
Он без гуся, это со стальным лотком (с карытом).
и он слегка недоработан еще.
andrey R
А что это за шибер на 150 трубе? И зачем? Водоканал как к этому колодцу относится?
grafskiy Ivan
День добрый!
Ну, а как Мосводоканал может относиться к Моспроектовскому альбому - согласовывает.
Только мы пишем колодец типовой КВ 15-25 по ... и нормально.
andrey R
Цитата(grafskiy Ivan @ Dec 5 2006, 17:31 )
как Мосводоканал может относиться к Моспроектовскому альбому

По разному может, потому и спрашиваю biggrin.gif
dudkas3
И я так же напишу. ХЕХЕЕ
Естестно это не я его выдумал, а Моспроект.
Заказчик туповат, пришлось перерисовать из альбома ну и отметки мои конечно...
Просто вы общались про гусей, вот решил показать в пику.
Ну и девочке наверно это очень поможет, у неё то пади нет такого альбомчика, а я как раз такой какой ей нужен выложил.
Мож. спасибо скажет...
Это КВ-2-20-30М арх. 398870 "Моспроект".
grafskiy Ivan
Да, еще файл у Вас не правильно называется - одна горловина. Значит КВ 1-15-30.
andrey R
Цитата(dudkas3 @ Dec 5 2006, 17:41 )
вот решил показать в пику.

Похвальное решение biggrin.gif
Только причём здесь пики? МВК, он же как? Придёшь с гусём - скажет неси Моспроект. Придёшь с Моспроектом... bleh.gif
dudkas3
Цитата(grafskiy Ivan @ Dec 5 2006, 17:43 )
Да, еще файл у Вас не правильно называется - одна горловина. Значит КВ 1-15-30.

Блин ну значит они в альбоме накасячили, да и я не особо разбирался с названием..
Просто пишу КВ "Моспроект", думаю достаточно будет.
насчет пики - шучу, главное помоч даме не упасть в грязь лицом перед начальством.

Добавлено - 17:57
Чет не видать Олечки, сбежала уж дамой наверно.
andrey R
Цитата(dudkas3 @ Dec 5 2006, 17:55 )
Чет не видать Олечки, сбежала уж дамой наверно.

Дык она последний раз отметилась в теме в конце прошлого месяца clap.gif
Припоздали маленько с дарами.... biggrin.gif
dudkas3
Вот так всегда..
Невнимательный я, рассеенный...
лан, понял, исправляюсь.
Skorpion
Все боятся Водоканала и Экспертизы. А настоящий гидравлик примет такую схему. Напорные стальные трубы пропустить по берме и загнуть коленами вниз в лоток, можно повернув их под 45 градусов в сторону направления потока в лотке. Гасить напор не надо - его уже нет. Напор присутствует только после насоса и далее в напорной трубе, пьзометрическая линия снижается и сходит на нуль в конце трубы. Мысленно (а кто не верит - в натуре!) врежьте манометр на конец трубы - он покажет 0,000000 sport_boxing.gif . Поэтому гаситель напора - это чушь. Если ставить гаситель требует СНиП - это то же чушь. Речь может идти о гасителе скорости. Но любой проектировщик никогда не заложит скорость в напорной линии свыше 1,5 м/с, а СНиП допускает скорость в самотечной канализации 4 м/с. clap.gif
andrey R
Цитата(Skorpion @ Dec 5 2006, 20:25 )
любой проектировщик никогда не заложит скорость в напорной линии свыше 1,5 м/с, а СНиП допускает скорость в самотечной канализации 4 м/с. clap.gif

Знам, знам, гидравлику проходили biggrin.gif И даже преподавали как то (от безденежья на заре перестройки).
Напор на конце трубы будет (вспомните про сопло). Отсутствие сужения на конце трубы, это тоже сопло, имеющее своё сопротивление (потерю напора) и свой напор. Он невелик, но он есть и его надо гасить. И спорить с водоканалом не нужно, они практики а не теоретики. К тому же, они - владельцы сетей, к которым мы присоединяемся, и имеют право выдвигать свои условия. С экспертизой же спорить можно, но зачем, если требование водоканала всё равно нельзя обойти?
На счёт скорости в напорке. Да, её задаёт проектировщик, но совсем не обязательно полтора метра.
А вот в самотёке, скорость задаёт расход. В ливнёвке расход задают в небесной канцелярии и проектировщика не спрашивают. Может быть и четыре biggrin.gif
BarKaS
dudkas3
Полистал тему: все обсуждают ваш колодец гаситель, но я его на страницах топика в упор не вижу... Удали уже что ль?? Или выложили где-то в другом месте?? Хм...вроде нигде на форуме не видел.... blink.gif
Чтож касается самой конструкции, то минимум колено требуется иначе у нас просто не согласуют...
andrey R
Дык я его не рисовал, только живописал словом biggrin.gif
И колено там есть smile.gif И блин на ножках...
Саша ВК
А как быть с отсутствием вентиляции в гасителе.Как защитить ж\б от корозии?И всетаки где чертежик?
andrey R
Чертёжик - у автора biggrin.gif
Вентиляцию в гасителе не делают. Считается, что это обычный колодец. Если уж защищать ж/б от коррозии, так всю систему, а не отдельный колодец.
dudkas3
Сечас, сечас
на денек выложу, ладно?
Кому надо качайте, только быстрее., к вечеру сотру
andrey R
А вчём проблема то? Вроде ничего не нарушаете этой выкладкой. Свой чертёж, не контрафакт. А что на что то похож - так это паранойя biggrin.gif
dudkas3
Не, просто он еще не закончен, я лишь концепцию показываю, а мои ошибки другим ни к чему, согласитесь.
И без поранои - альбом МОСПРОЕКТ , я уже говорил.
Да и не просил вродеб никто чертеж то, зачем зря форум хламить?
Если все начнут свои рисоваки выкладывать правильные и неправильные, что получится в итоге?
Да ничего, только несведущего человека запутаем.
andrey R
Цитата(dudkas3 @ Dec 6 2006, 11:31 )
Если все начнут свои рисоваки выкладывать правильные и неправильные, что получится в итоге?

Рисоваки можно и в раздел "проекты" выкладывать с комментами соответствующими. А польза от них несомненная. Толпа новичков тут бродит и истошно орёт "поможите" biggrin.gif
Вот им и будет полезно. А поскольку новички поиском брезгуют пользоваться (или просто не подозревают о его наличии), то можно здесь ссылочку оставлять, а ложить туды biggrin.gif
А паранойя здесь такая - выжно не нарушать закон об авторских правах. Под него подпадают не все документы. Если не уверен, лучше не создавать лишних проблем администрации сайта, у них и так забот хватает biggrin.gif
Evgenya
А вот еще один.
В проекты вставляли раз 20 и нормально что скажете?
andrey R
Мне не очень понятно, почему напорка и самотёк одного диаметра и на одной отметке. Кроме того, водоканал наверняка потребует металл в приямке. Это в каких местах и весях применяете?
Саша ВК
Еще раз о корозии.Скородировал именно гаситель ,а система внорме.Какие мысли?
andrey R
Почему Вы решили, что это коррозия? Может быть просто механическая эррозия?
Если коррозия, то какая? Метановая?
dudkas3
Ну с теоретической точки зрения, в гасителе действительно необходимо устраивать вентиляцию, но практически на это забивают..
Колодец получается невентелируемым или без "сквозняка", как большинство кан.колодцев.
Выход - если уж приспичило, то теоретически достаточно вывести прям из под смещенки (верхняя часть рабочей части), трубу диаметром не менее диаметра самотечного трубопровода.
Вывести наружу (в кусты или на газон), а дальше к концу этой трубы (когда уже из земли торчит) начинают дейсвовать правила СНиПа как к вытяжной части кан. стояка внутренних сетей, т.е. либо задрать конец, либо охранная зона..
Evgenya
ну может внизу нужно закладную заложить. а перепад там маленький. решили разницу в отметках трубы не указывать. По расходу насоса проверили духсотка с тем улоном нормально самотечную пропускает. А что в Москве такое не согласуют?
Evgenya
Чем такой колодец плох?
andrey R
Если самотёк нормально пропускает Ваш расход, тогда к чему такой диаметр на напорке? Тогда он завышен.
В Москве всё по своему. Любят определённые, проверенные решения и эксперименты не приветствуют.
Evgenya
ДРУГАЯ ПЕСОЧНИЦА ДРУГИЕ ИГРУШКИ biggrin.gif
andrey R
А-а-а! Тогда - лады biggrin.gif biggrin.gif
Каждый по своему с ума сходит!
Саша ВК
Может быть и метановая,но я еще слышал о каких-то там бактериях.Есть ли у кого об этом что-то.
andrey R
Метановая и бактерии съели бы всю систему. biggrin.gif Если бы они были. bleh.gif
А гасители в основном разрушаются от механического воздействия потока.
Тимур и К
Цитата(dudkas3 @ 5.12.2006, 16:41) *
Мож. спасибо скажет...
Это КВ-2-20-30М арх. 398870 "Моспроект".


Здравствуйте, а у вас колодца водобойного КВ-1-10-20 (согл. арх.398870 "Моспроект") нету? Очень надо...
Заранее спасибо
yfray
Цитата(Тимур и К @ 11.9.2012, 11:49) *
Здравствуйте, а у вас колодца водобойного КВ-1-10-20 (согл. арх.398870 "Моспроект") нету? Очень надо...
Заранее спасибо


http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=78901