Проблема в следующем.
В лаборатории есть испытательный стенд системы отопления. Для работы с этим стендом, точнее с данными которые необходимы для анализа работы системы отопления необходимо устройство, которое собирало бы эти данные, архивировало, и передавало на ПК для их обработки. Данными о которых идёт речь являются следующие измеряемые величины:

Температура окружающего воздуха
Температура теплносителя в системе
Давление теплоносителя в системе
Интенсивность солнечного излучения
Скорость ветра
Направления ветра
Атмосферное давление
Расход теплоносителя
Относительная влажность окружающего воздуха

Причём датчиков давления теплоносителя и его температуры может быть несколько.
Хотелось бы чтобы полученные данные можно было получать в формате таблицы и/или графиков.

Помогите пожалуста разобраться.
Ka3ax
геморойно это
небольшое количество аналоговых входов поддерживает лого.
обходится это применением внешних мультиплексоров. опрашиваются
датчики по кругу.
передача информации...
7я версия имеет на борту Ethernet Net
как организовывать связь к компом, ума не приложу.

встречал реализацию rs232, опять же нужно программу самому
писать. есть еще в арсенале лого комуникационные модули
под экзотические (для меня экзотитка) сети.

есть так же опробованный многими и мной LOGO-Logger,
на немецком 1
на немецком 2
на английском
работает модуль в паре с Excel, код на VBA.
самому можно расширять функции.

есть платная версия
logomonitor
dmodus
Цитата(Ka3ax @ 20.2.2013, 14:25) *
геморойно это
Эт точно.
А что, в автоматике самого стенда все эти параметры не участвуют?
Помню где-то слышал давненько о накопителях аналоговых параметров на флэш память. Типа в рефрежиратор положишь такую коробушку с преобразователем температуры, а потом можно весь температурный архив на компе посмотреть.
Вот что накопал
Вообще-то вариант. И не очень дорого (по сравнению с реализацией на контроллерах), и по монтажу все просто.
Или вот еще.
йцукен
Цитата(ASP @ 20.2.2013, 14:51) *
необходимо устройство, которое собирало бы эти данные, архивировало, и передавало на ПК для их обработки. Данными о которых идёт речь являются следующие измеряемые величины:
Температура окружающего воздуха
Температура теплносителя в системе
Давление теплоносителя в системе
Интенсивность солнечного излучения
Скорость ветра
Направления ветра
Атмосферное давление
Расход теплоносителя
Относительная влажность окружающего воздуха
Причём датчиков давления теплоносителя и его температуры может быть несколько.
Хотелось бы чтобы полученные данные можно было получать в формате таблицы и/или графиков.
Помогите пожалуста разобраться.

Я чё-то не понял, а чем Вас стандартные аналоговые модули ввода не устраивают совместно с условно-бесплатными скадами, например? Или Вы сами не понимаете, о чём я? rolleyes.gif
Chabol
1-й вариант: необходим модуль измерения, к которому подключаются все датчики либо это может быть ПЛК с необходжимым набором входом. Модуль/ПЛК должны поддерживать протокол обмена данными. На ПК устанваливается ПО SCADA (есть бесплатные с малым кол-м каналов)+ ПО ОРС как прослойка между протоколом и SCADA. SCADA на ПК ведет архив и строит графики в реальном времени, т.е. ПК и программа всегда включены.

2-й вариант: те же модули + аппаратный архиватор с поддержкой общего протокола (если ппринять протокол Modbus, то можно воспльзоваться архиватором от ОВЕН). Далее по необходимости либо вынимаете флешку и скидываете на комп либо подключаетесь к архиватору и скидываете на комп архивные данные и строите, например, в Excell интересующе Вас графики. Плюс решения - комп необходим только для анализа накопленных данных.
kdu
по большому счёту автору, надо было эту тему создавать в "песочнице", а не в разделе "автоматизация"! Бардака с темами на форуме и так хватает... Судя по начальному посылу, автор в автоматике вообще не рубит, так что совет типа "примените LOGO! с выходом Ethernet" автору ВООБЩЕ ничего не даст; - вам прийдётся сделать весь проект и выложить его.
Если по теме - как автоматчик могу (в какой-то мере) понять проблему с замерами метеорологии (скорость ветра, солнечная радиация и т.п.). Для этого есть промышленные модули фирмы GEZE. Гугл вам в помощь... cool.gif
AM74
Ставите Netbiter , подключаете к нему нужные модули ввода/вывода - и готово.
zadvor
Цитата(dmodus @ 20.2.2013, 18:03) *
Эт точно.
А что, в автоматике самого стенда все эти параметры не участвуют?
Помню где-то слышал давненько о накопителях аналоговых параметров на флэш память. Типа в рефрежиратор положишь такую коробушку с преобразователем температуры, а потом можно весь температурный архив на компе посмотреть.
Вот что накопал
Вообще-то вариант. И не очень дорого (по сравнению с реализацией на контроллерах), и по монтажу все просто.
Или вот еще.

Типа в рефрежератор положишь... - это логеры данных, которых у разных производителей тьма - вот к примеру
Ludvig
ASP, сначала выбери датчики, просто укажи их марку.
Только потом обсудим остальное без лишних вопросов. Это несложно и быстро.
Или долго будешь отвечать на вопросы дилетантов непосуществу.
vadim999
Цитата(ASP @ 20.2.2013, 14:51) *
В лаборатории есть испытательный стенд системы отопления. с данными которые необходимы для анализа работы системы отопления необходимо устройство, которое собирало бы эти данные, архивировало, и передавало на ПК для их обработки.


Как понимаю работа предстоит (или проистекает), не шуточная. Требования по надежности и достоверности полученным экспериментальным данным, предъявляются не слабые.

Цитата(Ludvig @ 21.2.2013, 15:39) *
ASP, сначала выбери датчики, просто укажи их марку.


Не забудьте "пробить" ИХ по Реестру зарегистрированных в РФ "средств измерений". (Сертификаты, это гуд, конешно, но не айс.)
All_Ex81
1. Ставите любой плк с ребуемым количеством аналоговых входов, прицепляете к нему панель, просматриваете все архивы на панеле или через скаду
2. Ставите прибор чтонибудь типа термодат 25м2, просматриваете архивы прямо на нем либо опять же подключаете его к скаде по modbus (этот вариант самый простой и в тех.реализации, ничего не надо программировать кроме скады, и в бюджете)
ASP
Цитата(All_Ex81 @ 22.2.2013, 5:07) *
2. Ставите прибор чтонибудь типа термодат 25м2, просматриваете архивы прямо на нем либо опять же подключаете его к скаде по modbus (этот вариант самый простой и в тех.реализации, ничего не надо программировать кроме скады, и в бюджете)


Я так понял это для измерения температуры. А как быть с давлением и пр.?
zadvor
Цитата(ASP @ 22.2.2013, 9:57) *
Я так понял это для измерения температуры. А как быть с давлением и пр.?

тогда ставьте безбумажный регистратор типа логоскрин нт (фирма jumo), в госреестре есть, принимает все унифицированные сигналы (в том числе от датчиков температуры всех известных нсх), на борту встроенный веб сервер (подключаете к локалке и с любого компа смотрите), ну и плюс куча протоколов тоже есть, модбус, профибус, и т.п. памяти в нем - на сколько флешку вставите. отображение измеренных сигналов как запрограммируете (гистограммы, диаграммы, цифрами и т.п.), НО прибор стоит реальных денег..
ASP
Цитата(Ludvig @ 21.2.2013, 11:39) *
ASP, сначала выбери датчики, просто укажи их марку.
Только потом обсудим остальное без лишних вопросов. Это несложно и быстро.
Или долго будешь отвечать на вопросы дилетантов непосуществу.


Датчики - непринципиально. Главное - цена/качество.

По давлению - может эти - Преобразователь избыточного давления ОВЕН ПД100-ДИ?

Как я себе это представляю: Есть куча датчиков,- разных по назначению. Они производят измерение, далее "сигнал" от них идет на устройство, которое преобразует его в физическую величину. Это же устройство либо архивирует эти данные в своей памяти, либо выводит их прямо на компьютер. Таким образом формируется статистика работы установки.
Управление чем-либо не требуется. Только сбор данных. Передача данных по интернету и т.п. способами не требуется.
All_Ex81
Цитата(ASP @ 22.2.2013, 9:57) *
Я так понял это для измерения температуры. А как быть с давлением и пр.?


входа у него универсальные, что хотите то и цепляете, еще там релейные выхода есть если надо аварийную сигнализацию настроить

Цитата
тогда ставьте безбумажный регистратор типа логоскрин нт (фирма jumo)


хороший прибор конечно, но стоит дороговато
Alexander_I
Валом весь рынок забит безбумажными регистраторами, которые стоят в разы дешевле JUMO. JUMO - практически один из самых дорогих вариантов, которые можно вообразить...
ASP
Может это Модуль сбора данных ОВЕН МСД-200?
zadvor
Цитата(Alexander_I @ 22.2.2013, 11:39) *
Валом весь рынок забит безбумажными регистраторами, которые стоят в разы дешевле JUMO. JUMO - практически один из самых дорогих вариантов, которые можно вообразить...

согласен дорого, однако функционал меня лично устраивает, плюс часто пользуюсь такой полезной фичей как подключение сего агрегата по профибусу к сименовским контроллерам, что-бы удешевить регистратор, можно не покупать доп.аналоговые входа, т.е. датчики подключены к децентрализованной периферии сименса, а сам сименс по профибасу эти данные на логоскрин передает, а логоскрин отображает (технологи счастливы) - вот такое извращение rolleyes.gif
да и как писал выше, без всяких скад, к заводской локалке подключены логоскрины, ну и кому надо из любого кабинета можно к любому логоскрину обратиться (забить конкретный ипешник) и лицезреть все параметры в реальном времени...
ASP
Цитата(ASP @ 22.2.2013, 7:42) *
Может это Модуль сбора данных ОВЕН МСД-200?


Если выбрать этот вариант, то к нему нужно докупать модуль доп входов? Я так понимаю, что четыре датчика к нему подсоединяются напрямую. А остальные 60 заявленных через доп модуль?
йцукен
Цитата(ASP @ 22.2.2013, 11:09) *
Если выбрать этот вариант, то к нему нужно докупать модуль доп входов? Я так понимаю, что четыре датчика к нему подсоединяются напрямую. А остальные 60 заявленных через доп модуль?

Через 8 дополнительных модулей MВА-8.
vadim999
Цитата(ASP @ 22.2.2013, 10:19) *
Датчики - непринципиально. Главное - цена/качество.


Как понимаю, анализ погрешности получаемых результатов испытаний, "теперь не носЮт?".
Chabol
в МСД обратите внимание ограничения по кол-ву и частоте записи хранимых параметров.