Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Контроллер Siemens
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
StaZZzz
Здравствуйте, товарищи. При автоматизации здания столкнулся с выбором контроллера Siemens, с которым не приходилось видеться.

В общем 10 этажей. На каждом по:
25 DI
12 DO
5 CI

Программисты посоветовали на каждом этаже располагать модули, а в итоге в отдельном помещении щит с контроллером.

Важно чтобы был ET 200M.

Сможет кто состав подсказать ?
lclscm
Парочки PXC100-E.D с соответствующей модульной периферией хватит, ЕТ200М это из другой оперы и немного устарелое решение)
zadvor
Цитата(StaZZzz @ 25.2.2013, 10:55) *
Здравствуйте, товарищи. При автоматизации здания столкнулся с выбором контроллера Siemens, с которым не приходилось видеться.

В общем 10 этажей. На каждом по:
25 DI
12 DO
5 CI

Программисты посоветовали на каждом этаже располагать модули, а в итоге в отдельном помещении щит с контроллером.

Важно чтобы был ET 200M.

Сможет кто состав подсказать ?

тогда применяйте s-1200, а в качестве периферии ET200S...
StaZZzz
Цитата(zadvor @ 25.2.2013, 12:12) *
тогда применяйте s-1200, а в качестве периферии ET200S...


Боюсь не получится переубедить заказчика. Он хочет S7-300 с ET-200M, если возможно по количеству сигналов помодульно описать и, кстати говоря, что будет дешевле: так как при данной ситуации или с PXC100-E.D ?
zadvor
Цитата(StaZZzz @ 25.2.2013, 12:20) *
Боюсь не получится переубедить заказчика. Он хочет S7-300 с ET-200M, если возможно по количеству сигналов помодульно описать и, кстати говоря, что будет дешевле: так как при данной ситуации или с PXC100-E.D ?

про PXC100 на индастри майл пишут - PXC100-E.D - Automation station BACnet/IP, with up to 200 data points Цена по прейскуранту 2.897,23 EUR
про s-1200 там же - SIMATIC S7-1200, КОМПАКТНОЕ ЦПУ CPU 1214C DC/DC/RLY, ВСТРОЕННЫЕ ВХОДЫ/ВЫХОДЫ: 14 DI =24 В; 10 DO РЕЛЕ 2 A; 2 AI =0 - 10 В, Цена по прейскуранту 319,06 EUR
про s7-300 (ну к примеру 315) - SIMATIC S7-300, ЦПУ CPU 315-2 PN/DP, 384 КБАЙТ РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ, 1. ИНТЕРФЕЙС MPI/DP 12 МБИТ/С, 2. ИНТЕРФЕЙС ETHERNET PROFINET, Цена по прейскуранту 2.060,64 EUR
периферию сами посчитайте - короче Вам решать. Я бы не стал в таких простых задачах 300тый применять....
VadimNN
Цитата(StaZZzz @ 25.2.2013, 10:55) *
Здравствуйте, товарищи. При автоматизации здания столкнулся с выбором контроллера Siemens, с которым не приходилось видеться.

В общем 10 этажей. На каждом по:
25 DI
12 DO
5 CI

Программисты посоветовали на каждом этаже располагать модули, а в итоге в отдельном помещении щит с контроллером.

Важно чтобы был ET 200M.

Сможет кто состав подсказать ?

Тут подскажут http://www.iadt.siemens.ru/
качественно и бесплатно
marhan
Цитата(zadvor @ 25.2.2013, 14:37) *
периферию сами посчитайте - короче Вам решать. Я бы не стал в таких простых задачах 300тый применять....

Согласен с коллегой. Если принципиально хотите использовать серию Simatic, то для вашей задачи S7-1200 самый оптимальный вариант с точки зрения функционала и стоимости. Для таких простых задачах действительно нет необходимости применять серию S7-300.
Впрочем решать вам. Удачи!!! cool.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.