Тетянка
Всем добрый день.

У меня сегодня несколько странный вопрос. Есть приточные установки (До 7.5 кВт). Для каждой предусмотрены преобразователи частоты. Задача состоит в том, чтобы не ставить ПЧ в шкаф, так как будет один шкаф на несколько приточек и частотники туда не поместятся. Места в венткамере критически мало. У меня просьба: если у кого-то есть фотографии установок с прикрепленными небольшими частотниками (ну или просто грамотное решение подобного вопроса), поделитесь, пожалуйста. Я просто не знаю, можно ли прикручивать ПЧ непосредственно к установке - вдруг производитель вент.оборудования с гарантии снимет за порчу внешнего вида. smile.gif

Спасибо.
polyakov.mo
А что мешает стойки прикрутить к полу/потолку?
Chabol
Прикручивать можно соблюдая необходимый уровень защиты по IP в зависимости от места установки.
На счет гарантии и порчи вентустановки - так установка тех же термостатов, датчиков и прочего навесно без "порчи" вентустановки не обходится.
Тетянка
Там между установками расстояние меньше 600 мм. Конечно, этот вариант будет рассматриваться в первую очередь, по месту, когда оборудование привезут. Но я хочу вооружиться всеми возможными вариантами.

Цитата(Chabol @ 19.3.2013, 16:55) *
Прикручивать можно соблюдая необходимый уровень защиты по IP в зависимости от места установки.
На счет гарантии и порчи вентустановки - так установка тех же термостатов, датчиков и прочего навесно без "порчи" вентустановки не обходится.


Ну да. Просто на фоне датчика частотник посолиднее смотрится. Поэтому я немного осторожничаю.
Сергей Валерьевич
Vacon 100 IP55 HVAC для непосредственного монтажа на двигатель
http://www.electrocentr.com.ua/products/mo...rols/vacon.html
а если сразу на АД цеплять?
йцукен
Цитата(Chabol @ 19.3.2013, 17:55) *
Прикручивать можно соблюдая необходимый уровень защиты по IP в зависимости от места установки.

Очень спорное утверждение. Очень спорное. rolleyes.gif Воздуховод - точно такое же технологическое сооружение, как и водопровод, например.
Можно ли прикручивать ПЧ непосредственно к трубе водопровода? rolleyes.gif
Chabol
Имелась в виду вентустановка и ее корпус, но никак не воздуховод. А на корпус вентустановок даже завод-изготовитель монтирует, так же как и внутрь их. Часто это можно видеть на секциях с роторным рекуператором.
йцукен
Цитата(Chabol @ 19.3.2013, 19:04) *
на корпус вентустановок даже завод-изготовитель монтирует, так же как и внутрь их.

Завод-изготовитель при этом сам и несёт за это ответственность. rolleyes.gif
А если Вы сами решили прикрутить туда что-либо, то ссылаться на завод-изготовитель совершенно некорректно. rolleyes.gif
Тетянка
Цитата(Сергей Валерьевич @ 19.3.2013, 17:47) *
Vacon 100 IP55 HVAC для непосредственного монтажа на двигатель


Я себе слабо представляю, как его можно непосредственно на двигатель прицепить. А как же его пусконалаживать и обслуживать? Не подберешься ведь.
Auto
Если крепить ПЧ на корпус вент. установку нужно проверить по вибрации корпуса установки (только кто даст эти данные?) и максимальной возможной виброустойчивости ПЧ. Сделать официальный запрос у производителя о возможности крепить ПЧ на их установки, не знай только ответят ли они. А так люди крепят ПЧ на корпуса, но насколько это правильно...
Тетянка
Цитата(Auto @ 20.3.2013, 7:33) *
нужно проверить по вибрации корпуса установки


да, это весьма существенное замечание, спасибо.
Ludvig
прикрутить мона куда угодно, лучше на стену. НО! Корпус электроизделия должен обеспечивать хотя бы IP30 и удобство обслуживания.
йцукен
Цитата(Ludvig @ 20.3.2013, 10:38) *
прикрутить мона куда угодно,

А к Вам на лоб тоже можно прикрутить? rolleyes.gif
Тетянка
Цитата(Ludvig @ 20.3.2013, 9:38) *
хотя бы IP30


А почему IP21 не подойдет? Там сухая венткамера, вроде никакая взвесь в воздухе летать не должна.
Max2114
Вешайте на стену. Как варинат - можно сварить из уголка или квадрата под них стойку и прикрепить на стойку. Есть еще вариант - вынести щиты и частотники из венткамеры куда-нибудь в ближайшее помещение.
Тетянка
Вынести не представляется возможным. Будем тогда использовать варианты как обычно: "на стену" и "стойки". Монтаж на установке теперь совсем не внушает доверия из-за вибрации. Спасибо за советы.
dpv2005
В любом случае можно найти место куда поставить частотник, это же не шкаф.

ЧП должен стоять как можно ближе к двигателю, но или точнее не более определенного расстояния, так что если вы сомневаетесь в установке на саму установку апоставте распорки от потолка до пола в удобном для этого месте и на него установите ЧП, прям над секцией вентилятора например.
А на счет вибрации тоже сомнительно вы в паспорт посмотрите нормальным частотникам, вибрация не помеха.

Но и учтите опыт других коллег, которые подтверждают, что есть установки с частниками на двигателя (хотябы насосы грундфос ) либо просто внутри секции вентилятора, а панель (морду) то, как раз вывести в удобное место не проблема.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.