Sasha_24
Уважаемые специалисты,

В общем некий состоятельный чел. попросил соорудить в его строящуюся квартиру систему антизатопления.
Случай с датчиками затопления не совсем меня устраивает – ставил я их в достаточном количестве и понимаю, что срабатывают они уже тогда, когда реально топит, да и не всегда можно предугадать место с наибольшей вероятностью утечки (это не всегда санузлы), а городить огород датчиков тоже не особо хочется.
Приходят в голову простые соображения:
1. Замкнутые контура (отопление). Утечку можно отлавливать по недопустимой разности расходов на подающем и обратном трубопроводах. Если в течении времени Т имеется некая недопустимая разность между подачей и обраткой, значит где то скорее всего протекает батарея, вводные клапана при этом должны отсекаться. Скорее всего разница между расходами подачи и обратки при полном отсутствии утечек также будет накапливаться – думаю такую разницу нужно будет обнулять на уровне контроллера, например, раз в месяц.
Также, видимо, утечку можно уловить по разнице давлений – но тут есть сомнения. Думаю, что перепадник уловит протечку когда уже реально прорвет, чаще радиаторы сифонят небольшими струями.
2. В разомкнтуых контруах (ГВС, ХВС) в голову пока ничего не приходит кроме датчиков затопления в санузлах. Не знаю, бывают ли смесительные краны с концевиками. Можно было бы реализовать следующую логику: если все концевые замкнуты и есть некий расход в течении времени Т, то принимать данную ситуацию как протечку и отсекать клапана на вводных трубопроводах. Правда тут возможны случаи, когда кто то пользуется краном (в душе например) и именно в этот момент где то прорывает, или забыли закрыть кран. Хотя на уровне программируемых контроллеров и такие ситуации можно учесть.

Что посоветуете, спасибо всем
kdu
Я бы поставил стандартную систему от затопления фирмы "Нептун" и не грел голову лишними мыслями! Опять же гарантии работы этого оборудования несёт производитель, а потоп дело серьёзное... я бы предпочёл чтобы <некий состоятельный чел.> судился в случае потопа с "Нептуном", а не со мной... Удачи
lovial
Цитата(Sasha_24 @ 24.3.2013, 11:41) *
1. Замкнутые контура (отопление). Утечку можно отлавливать по недопустимой разности расходов на подающем и обратном трубопроводах. Если в течении времени Т имеется некая недопустимая разность между подачей и обраткой, значит где то скорее всего протекает батарея, вводные клапана при этом должны отсекаться. Скорее всего разница между расходами подачи и обратки при полном отсутствии утечек также будет накапливаться – думаю такую разницу нужно будет обнулять на уровне контроллера, например, раз в месяц.
Также, видимо, утечку можно уловить по разнице давлений – но тут есть сомнения. Думаю, что перепадник уловит протечку когда уже реально прорвет, чаще радиаторы сифонят небольшими струями.

С разницей подачи и обратки, ИМХО, связываться не стоит - фиг отловишь... Проще поставить расходомер на подпитку и следить за расходом. Вплоть до блокировки подпитки и отсылки СМС квартировладельцу. Соответственно с понижением давления в системе котел встанет по датчику протока. Можно, в принципе, и контурные насосы остановить, дабы не сгорели.
Aurelius Marcus
"....2. В разомкнтутых контуах (ГВС, ХВС)..." - а) счётчики на смеситель/контур/стояк + клапана с приводами на смеситель/контур/стояк (кста, лет 10 назад уже проходила информация о бытовых (красивых) смесителях с кнх управлением..) , б) датчик протечки само собой, в) датчик присутствия в зону и логику, логику...
С уважением -
Бабий Сергей
Ka3ax
динамику изенения температуры, влажности и объема.
судиться все равно придется