Здравствуйте, видел множество электрических схем в которых в ручном режиме работы при выключении приточного вентилятора останавливается вытяжной вентилятор. При останове вытяжного вентилятора приточный остается включенным. Насколько нужна такая блокировка и нормируется ли она какими либо документами?
Если у заказчика есть такая потребность, то ничего сложного в этом нет. Но, обычно бывает наоборот. Вытяжка имеет приоритет. В любом случаи, задача решается достаточно просто.
Такое решение используется чтобы не сосать пыль в чистые помещения. Нужно у технологов уточнять.
бывает что дверь в помещение с вытяжкой без приточки не открыть, тогда блокируют
сварочный пост например