Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Соединение двух напорных коллекторов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
vod30
Делается реконструкция напорных коллекторов 2-х КНС.
На вертикалке подсоединение второй КНС выполнено без колодца.
Считаю что колодец обязательно нужно установить.
Диаметр трубопровода будет Ду 700. ПЕ. Задвижки Hawle.
Заказчик требует обоснования установки колодца на линии врезки другой станции.
Пока что в СНиПе нашел

8.9. На водоводах и линиях водопроводной сети в необходимых случаях надлежит предусматривать установку:
поворотных затворов (задвижек) для выделения ремонтных участков;

есть ли более четкое предписание на подключениях устанавливать колодцы с арматурой.
BugBug
а по гидравлике получается вода будет идти по трубе из одной КНС в другую до обратных клапанов, в случае если они будут работать не одновременно?!
колодец то можно и не ставить, поставить задвижки подземного исполнения, только кому от этого лучше будет в дальнейшем.
vod30
Вопрос о роботе КНС не стоит.
Задвижки могут быть и безколодезными.
(Противник безколодезной установки лично я сам)
Но ОНИ ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть. Вот это "Обязательно" мне и нужно найти в ДОКУМЕНТЕ типа СНИП, ДСТУ, ГОСТ и т.д.
Serg Ivanov
Цитата(vod30 @ 19.4.2013, 13:33) *
Вопрос о роботе КНС не стоит.
Задвижки могут быть и безколодезными.
(Противник безколодезной установки лично я сам)
Но ОНИ ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть. Вот это "Обязательно" мне и нужно найти в ДОКУМЕНТЕ типа СНИП, ДСТУ, ГОСТ и т.д.

Кроме пп.5.6 СНиП 2.04.03-85 вряд ли что найдёте..
vod30
П.5.6. Касается подводящего коллектора.
Посмотрев полностью трасу обнаружил, что на водопроводе при присоединении всюду стоят колодцы. а на канажке напорной они отсутствуют.
nagger
Пункта нет, но при необходимости замены любого одного водовода в земле от тройника до любой из кнс - обе кнс придется останавливать.
Serg Ivanov
Цитата(vod30 @ 19.4.2013, 16:32) *
П.5.6. Касается подводящего коллектора.

А при одной работающей насосной он у Вас и будет подводящим.. wink.gif
vod30
Подводящий у меня безнапорный
Serg Ivanov
Цитата(vod30 @ 22.4.2013, 9:22) *
Подводящий у меня безнапорный

Напорный тоже может быть подводящим. rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.