Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Эксплуатация котла Miura Ez-1000g
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
burmatovek
Доброго времени суток всем!
Имеем прачечную, для получения пара добрые люди насоветовали поставить газовый парогенератор Miura, посчитали потребление и приобрели EZ-1000G.
Мало того, что Ростехнадзор уже третий месяц регистрирует (про лицензирование пока молчу, - впереди), так еще и проблем куча возникла:
1. Пилотная горелка разжигается с трудом, как ее настраивать нигде не можем найти техдокументации (ее вообще нет по котлу нормальной, только самая простейшая, - на ломаном русском). Дайте совет, пожалуйста, если есть опыт!!!
2. Нам надо, чтобы котел работал круглые сутки, но это, как мы уже поняли, а добрые люди сразу не объяснили, невозможно, приходится останавливать, продувать, а после продувки маемся с розжигом.
3. Водоподготовка стоит фирменная, корейская. Что можете посоветовать по лабораторным анализам этой воды, нужны они или нет?
4. После двух недель эксплуатации (круглые сутки) прогорела одна из трубок (экранная или радиационная по другому), трубка ниже свища забита окалиной оказалась, тоже ломаем голову: "Почему?"

Еще раз повторюсь, мы прачечная, своих специалистов нет, учимся на ошибках, а нанимать сторонние организации - вылетим в трубу, т.к. не будет никакой экономии. Поэтому примем любые советы (профессиональные), рады будем любому опыту тех, кто эксплуатирует этот котел.
Да и при настройке котла, создалось впечатление, что не все специалисты понимают с чем имеют дело, проводя аналогию с водогрейными котлами, работают интуитивно, так у самих нет никакой регламентирующей заводской документации, спецификаций и т.д.
В общем, нужна помощь!
tiptop
Цитата(burmatovek @ 14.5.2013, 21:39) *
приходится останавливать, продувать


БУСТЕР : "каждые 8 часов работы - полный спуск котловой воды"
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

мозг : "))) МИУРА... мы то ж запустили... вот только зарегистрировать не можем"
tiptop
Цитата(burmatovek @ 14.5.2013, 21:39) *
ее вообще нет по котлу нормальной, только самая простейшая, - на ломаном русском

А какая у вас?

У Hydrosta есть "Основное руководство паровые котлы EZ500G-3000G" (83 страницы):

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
burmatovek
Цитата(tiptop @ 15.5.2013, 1:27) *
А какая у вас?

У Hydrosta есть "Основное руководство паровые котлы EZ500G-3000G" (83 страницы):

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


tiptop огромный респект. Пока только пробежался глазами, но уже увидел много того, о чем только догадывался. Сейчас будем изучать.
Сами какой котел эксплуатируете? Как он себя показывает?
В Екатеринбурге пытался найти кого-то у кого есть в работе подобный котел, не смог, даже через официалов (дилер Трионика). Или они информацию замыливают.
tiptop
Цитата(burmatovek @ 15.5.2013, 6:48) *
В Екатеринбурге пытался найти кого-то у кого есть в работе подобный котел, не смог, даже через официалов (дилер Трионика). Или они информацию замыливают.


На сайте Hydrosta есть "список установленных парогенераторов MIURA"

Я-то с Миурой и рядом не стоял. smile.gif
Просто один раз думали, что будем разбираться с таким (дизельным), и пришлось пособирать информацию...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.