Доброго времени суток всем!
Имеем прачечную, для получения пара добрые люди насоветовали поставить газовый парогенератор Miura, посчитали потребление и приобрели EZ-1000G.
Мало того, что Ростехнадзор уже третий месяц регистрирует (про лицензирование пока молчу, - впереди), так еще и проблем куча возникла:
1. Пилотная горелка разжигается с трудом, как ее настраивать нигде не можем найти техдокументации (ее вообще нет по котлу нормальной, только самая простейшая, - на ломаном русском). Дайте совет, пожалуйста, если есть опыт!!!
2. Нам надо, чтобы котел работал круглые сутки, но это, как мы уже поняли, а добрые люди сразу не объяснили, невозможно, приходится останавливать, продувать, а после продувки маемся с розжигом.
3. Водоподготовка стоит фирменная, корейская. Что можете посоветовать по лабораторным анализам этой воды, нужны они или нет?
4. После двух недель эксплуатации (круглые сутки) прогорела одна из трубок (экранная или радиационная по другому), трубка ниже свища забита окалиной оказалась, тоже ломаем голову: "Почему?"
Еще раз повторюсь, мы прачечная, своих специалистов нет, учимся на ошибках, а нанимать сторонние организации - вылетим в трубу, т.к. не будет никакой экономии. Поэтому примем любые советы (профессиональные), рады будем любому опыту тех, кто эксплуатирует этот котел.
Да и при настройке котла, создалось впечатление, что не все специалисты понимают с чем имеют дело, проводя аналогию с водогрейными котлами, работают интуитивно, так у самих нет никакой регламентирующей заводской документации, спецификаций и т.д.
В общем, нужна помощь!